土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆工作电流计算:十下五,百上二,二五三五四三界……

电缆工作电流计算:十下五,百上二,二五三五四三界……

发布于:2022-05-10 09:36:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


电(线)缆工作电流计算公式

单相电流计算公式

I=P÷(U×cosφ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

三相电流计算公式

I=P÷(U×1.732×cosφ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

一般铜导线安全截流量5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。即单相电路中,每1平方毫米铜导线可以承受1KW功率负荷;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率负荷。

但是,电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。


电缆允许的安全工作电流口诀

十下五  

(十以下乘以五)

百上二 

  (百以上乘以二)

二五三五四三界  

(二五乘以四,三五乘以三)

七零九五两倍半  

(七零和九五线都乘以二点五)

穿管温度八九折  

(随温度变化而变化在安全电流数上乘以零点八或零点九)

铜线升级算  

(同界面铝芯线基础上升一级即二点五铜芯线等价四平方铝芯线)

裸线加一半 

 (在原已算好的安全电流数基础上再加一半)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最全的工业控制常用接口协议大全!

I/O接口概念 I/O接口是一电子电路(以IC芯片或接口板形式出现),其内有若干专用寄存器和相应的控制逻辑电路构成。它是CPU和I/O设备之间交换信息的媒介和桥梁。CPU与外部设备、存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口,而后者则被称为存储器接口。存储器通常在CPU的同步控制下工作,接口电路比较简单;而I/O设备品种繁多,其相应的接口电路也各不相同,因此,习惯上说到接口只是指I/O接口。

回帖成功

经验值 +10