电(线)缆工作电流计算公式

单相电流计算公式

I=P÷(U×cosφ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

三相电流计算公式

I=P÷(U×1.732×cosφ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

一般铜导线安全截流量5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。即单相电路中,每1平方毫米铜导线可以承受1KW功率负荷;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率负荷。

但是,电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。


电缆允许的安全工作电流口诀

十下五  

(十以下乘以五)

百上二 

  (百以上乘以二)

二五三五四三界  

(二五乘以四,三五乘以三)

七零九五两倍半  

(七零和九五线都乘以二点五)

穿管温度八九折  

(随温度变化而变化在安全电流数上乘以零点八或零点九)

铜线升级算  

(同界面铝芯线基础上升一级即二点五铜芯线等价四平方铝芯线)

裸线加一半 

 (在原已算好的安全电流数基础上再加一半)