目前,缓冲水箱在热泵两联供系统的安装中已经属于标配,它在维护系统稳定、节能降耗等方面扮演着不可或缺的角色凶。那么,热泵两联供系统中的缓冲水箱该怎么选型呢?缓冲水箱怎么选大小?
方法一:缓冲水箱容量=系统稳定所需水量–系统实际水量。
首先,计算系统稳定所需水量,设为M1,则M1=QT/(CAT),式中Q为机组的制热量单位为KW;T为化霜时间,单位为秒,C为水的比热容,取4.187,△T为供水温度允许下降的最大值,取3℃。
系统实际水量=地暖管每米水容量×系统管道总长。若末端是暖气片,暖气片的水容量也要计算在内。
某品牌机器为例,150平米,配7P低温热泵供暖机,制热量20KW,则系统所需水量20×4×60÷(4.187×3) =382 (L)。
系统实际水容量:以北方常用的20管例,20管每米水容量约0.314L,根据一平方约5米管,系统实际水容量约235L。
所以,需要配缓冲水箱容积为:382L - 235L=147 (L),实际安装时选用15OL即可满足。
如果是初做户式采暖,不懂的怎么计算,完全可以采用100L、15OL统配,即不管系统大小缓冲水箱统配100L或150L,平时常备这两个型号,足以应对大部分家用工程需要。