土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——水泵的最大吸水高度

暖通空调——水泵的最大吸水高度

发布于:2022-05-07 16:22:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。      

     
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:      



 

泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:

式中:

[Hg]—泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度)

pe—吸水水面压力,Pa;(为吸水水面的大气压,海拔越高大气压越低)  
pv—饱和蒸汽压力,Pa;(与水温有关,水温越高,饱和蒸汽压力越高)  
ρ—流体的密度,kg/m3;  
g—重力加速度,9.81m/s2;  
[NPSHr]—水泵的允许汽蚀余量,m;(与水泵性能有关,由水泵厂家提供)  
hw—吸入管路中的水头损失,m。(与吸水管路设计有关,由设计人员确定)  

 

由上式可知:

海拔越高、水温越高、允许汽蚀余量越大、进水管路水头损失越大,允许几何安装高度越小。


 
不同海拔时的大气及对应的水头高度见下表:  

 
不同温度时水的饱和蒸汽压对应水头高度见下表:  



 
例: 某品牌VISO125X100-315-55/2水泵汽蚀余量为[NPSHr]=3.29m,欲在海拔500m高度的地方工作,该地区夏季最高水温为40℃,若吸水管的水头损失为1m,则该泵在当地的运行几何安装高度[Hg]计算如下:
 

 
设: 吸水水面压力为当地大气压,由表查得海拔500m处大气压头9.7m;  
水温40℃时,水的饱和蒸汽压头为0.752m;  

 
计算得:  
[Hg]=9.7-0.752-3.29-1=4.658m  


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

    2022-05-08 06:22:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气——电箱越级跳匝的原因

很多时候,最下一级的断路器没有跳!但是上一级的却跳了!造成了大范围的停电!这是为什么呢?今天我们就来谈谈这个问题。 越级跳闸的主要情况 主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。 主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。

回帖成功

经验值 +10