土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 避雷器运行电压下的交流泄漏电流测量试验

避雷器运行电压下的交流泄漏电流测量试验

发布于:2022-05-07 16:21:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

  

01
实验目的


为了在运行中监测避雷器内部是否受潮 ,金属氧化物电阻片是否劣化等 ,可以定期测试运行中避雷器工频泄漏电流的全电流和阻性分量 。阻性电流分量或金属氧化物电阻片的损耗是发现金属氧化物电阻片老化的主要判据 ,同时也能发现避雷器内部严重受潮导致的阻性电流分量或金属氧化物电阻片损耗增大 。因此采取阻性电流测试仪对避雷器进行带电运行监测 。


  • Ix:全电流的变化可以反映出避雷器的受潮 、内部元件接触不良 、 严重老化等缺陷 。

  • Ir:阻性电流值的变化能较灵敏的反映阀片的初期老化 。



02      
试验仪器      


氧化锌避雷器带电测试仪

▼▼▼


直流高压发生器

▼▼▼


工频耐压试验装置

▼▼▼



03      
试验步骤      


  • 根据试验项目借取相应的试验仪器 ;

  • 把仪器摆放整齐,接好电源线 (接线前需检验电压是否符合要求 ,验电必须两人行), 接好放电棒 ;

  • 根据图 3.1 所示接线 ( 先接地线 );

  • 操作仪器将电压加到 3 110 / kV,然后待带电测试仪的测量数据稳定后 , 记录电压、 全电流 、全电流峰值 、阻性电流峰值 、阻性电流基波峰值 、容性电流峰值 、角度 、功率等数据 ,打印测试结果 。

  • 记录完毕后关闭测试电源 ,放电然后拆线 。

  • 试验工作结束 ,整理仪器仪表 、工器具材料 ,检查清理现场 ,填写检修记录 。



04      
试验接线      


  • 给避雷器加上交流运行电压 :试验变压器高压侧上面的两个端子 (但这两个端子不能断路 ,因为变压器运行时这两个端子之间有 400v 左右电压 )选择一个接到避雷器的下节绝缘的上端 ;

  • 连接带电测试仪 :① 取电压信号 :试验变压器的仪表端接电压隔离器的参考电压输入端 (黄黑线接仪表高压端和地端 ), 试验变压器的高压尾接地 ;然后把电压隔离器 “输出端”接至主机的 “参考信号 ”②取电流信号 :把电流线的夹子 分别夹在绝缘底座上部和基座, 并断开绝缘底座上的泄漏电流检测装置 。

  • 连接分压器 :将分压器高压端与试验变压器的高压输出侧相连 ;将分压器与显示装置用电缆相连 ;



05      
试验标准      


  • 全电流 IX、阻性电流 Ir 和功耗 P 与初始值比较无明显变化 ;

  • 测量值与初始值比较 ,当阻性电流 Ir1p 有明显变化时应分析原因 ,加强监护 、适当缩短检测周期 ;当 Ir1p 增加一倍时应停电检查 。



06      
试验注意事项      


  • 试验变压器的仪表端接电压隔离器的参考电压输入端 (黄黑线接仪表高压端和地端), 试验变压器的高压尾接地 ;

  • 插上天线才能打开发射开关

  • 应记录测量时的环境温度 、相对湿度和运行电压 。测量宜在瓷套表面干燥时进行 ,应注意相间的干扰影响

  • 测试结果同时与在线监测装置电流值进行比较 ,结合红外测温情况综合判断

  • 被试设备周围有运行设备时 ,做好感应电压防范措施 ;

  • 试验时认真监护 , 防止人员触及带电部位 ,保持规定安全距离 , 操作过程中严格执行呼唱制度

  • 接取试验电源两人进行 ,防止触电

  • 带电操作人员应带绝缘手套。

  • 试验周期 :新投运的110kV及以上者投运3个月后测量一次,以后每半年一次,运行一年后宜在每年雷雨季节前一次。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PLC、 DCS、FCS三大控制系统的特点和差异

在有些行业, FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业, FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及     DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。     本文试就PLC、DCS、 FCS三大控制系统的特点和差     异作一分析,指出它们之间的渊源及发展方向。

回帖成功

经验值 +10