土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7-1200 PLC Modbus RTU转Profinet网关通讯实例

西门子S7-1200 PLC Modbus RTU转Profinet网关通讯实例

发布于:2022-05-07 16:20:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]


【一】系统配置说明

(1)PLC:S7-1200。

(2)网关:Modbus RTU转Profinet网关XJ-PN5001。

(3)称重仪表:XH3180-K。

【二】组态调试步骤


(1)打开博图建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。



(2)选择Modbus RTU转Profinet网关。



(3)将Modbus RTU转Profinet网关配置到 PROFINET网络中。 



(4)设置Modbus RTU转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址。



(5)确认称重仪表用到的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,这里需要选择2字节输出,40字节输入(20个连续寄存器) 。



(6)组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MM。



(7)配置Modbus RTU转Profinet网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)。



(8)设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送、连续发送和脉冲发送等)。



(9)填写设备站号。



(10)下面这是第一条需要写的数据,起始地址为0,(注意填写十进制数),功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器。



(11)寄存器按十进制格式写入100,内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节。



(12)下面这是第二条需要读的数据,起始地址为0,连续读多个寄存器(注意填写十进制数),内存映射起始地址为默认0,对应I地址第一二个字节。



(13)配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与称重仪表,在组态软件中监控数值。



  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

    2022-05-09 06:45:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网络摄像机天天用,它的组成和工作是怎样的?

网络摄像机一般由 镜头、图像传感器、声音传感器、A/D转换器、图像、声音、控制器网络服务器、外部报警、控制接口 等部分组成。 网络摄像机的 基本原理 是:图像信号经过镜头输入及声音信号经过麦克风输入后,由图像传感器的声音传感器转化为电信号,A/D转换器将模拟电信号转换为数字电信号,再经过编码器按一定的编码标准进行编码压缩,再控制器的控制下,由网络服务器按一定的网络协议送上局域网或INTERNET,控制器还可以接收报警信号及向外发送报警信号,且按要求发出控制信号。

回帖成功

经验值 +10