01、温度的换算
先从最简单的开始——温度换算
摄氏度(C)与华氏度(F)
华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8
开氏温度(K)与摄氏度(C)
开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15
02、压力的换算
MPa、 kPa 、Pa、bar
1MPa=1000 kPa ;
1KPa=1000Pa;
1MPa=10bar;
1bar=0.1MPa=100 kPa ;
1大气压=101.325 kPa =1bar=1公斤;
bar、 kPa 、PSI
1bar=14.5psi;
1psi=6.895 kPa ;
mH 2 O
1kg/cm 2 =9.8 × 10 4 Pa (可近似 10 5 Pa ) =10 mH 2 O=0.98ba=0.098 MPa
1Pa=0.102 mmH 2 O=1.02 × 10 -4 mH 2 O
1 mH 2 O=9.8 × 10 3 Pa=9.8kPa
03、风速、体积的换算
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M3/H=0.4719 l/s
1 M3/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s
04、制冷量与功率
1 kW=1000 W
1 kW=860Kcal/h(大卡)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
1 TR(冷吨)=3024kcal/h=3517W(冷量)
1 Btu(英热单位)=0.252kcal=1055J
1 Btu/h(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 Btu/h(千英热单位/小时)=0.2931kW(冷量)
1 HP(电)=0.75kW(电)
1 kW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517kW(冷量)
1kW=0.2843RT=860kcal/h=3.412 × 10 -3 MBtu/h ( 10 6 英热单位 / 小时)
1 kcal/h=1.163W
1.5m ㎡ 是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P
2.5m ㎡ 是20-25A(4500~5500W) 2P
4 m ㎡ 是25-32A(5500~7500W) 2P~3P
6 m ㎡ 是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
如何判断冷冻油油品?如何更换冷冻油?作为冷水机组的“血液”,冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用,冷冻油在使用过程中由于高温作用,会受热分解产生积碳,导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后,必须更换。 一般来讲,行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h,半封闭式机组的换油周期约为6000h。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享,挺好的资料
回复 举报
学习啦~
回复 举报