土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯设置

消防电梯设置

发布于:2022-05-07 09:21:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

对于高层建筑火灾,消防电梯能够节省消防员体力,使消防员快速接近着火楼层;对于地下建筑火灾,由于受当前装备限制,通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑高,要尽量缩减到达火场的时间。设置消防电梯有利于满足灭火作战和火场救援的需要,为灭火救援创造有利条件。今天分享消防电梯设置的相关内容。


一、设置场所    


1.  建筑高度大于33m的住宅建筑。

2.  一类高层公共建筑。(裙房可不设置)

3.  建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。(裙房可不设置)

4.  5层及以上且总建筑面积大于3000㎡(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施。

5.  设置消防电梯的建筑的地下或半地下室。

6.  埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的地下或半地下建筑(室)。

7.  建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:

1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。

2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。

8.  除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,建筑高度大于32m的汽车库应设置消防电梯。消防电梯的设置应符合《建规》有关规定。


二、设置要求    


1.  符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
2.  消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
3.  除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。
2)前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合规范规定。
  • 防烟楼梯间与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡。

  • 住宅建筑剪刀防烟楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m。

3)除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和规范规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
4)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
4.  消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
5.  消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
6.  消防电梯应符合下列规定:
1)应能每层停靠。
2)电梯的载重量不应小于800kg。
3)电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
4)电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
5)在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
6)电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
7)电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。


消防电梯设置要求总结:


附上其他灭火救援设施的设置要求:






  • 带带大师兄120

        
    谢谢楼主分享    

    2022-05-12 13:10:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵接合器详解!高清无码大图 知识点!

来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 消防给水部件讲解——水泵接合器 水泵接合器是消防给水系统中非常重要的部件,当消防水泵由于种种原因无法启动供水或者消防水池内储水已用完但火灾仍未扑灭的情况下由消防车装运消防用水,通过消防车车载泵连接水泵接合器继续为系统管网供水。下面我们来详细讲解一下水泵接合器的知识点。 一、水泵接合器的设置场所

回帖成功

经验值 +10