土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 咨询建筑水设计

咨询建筑水设计

发布于:2008-03-23 22:29:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一栋4层 3000平米的宿舍楼,一楼为食堂 二三四为宿舍楼,还有一栋4层3000平米的宿舍楼;
请问下大侠们 根据《建筑设计防火规范》都不需要设置消火栓和自动喷淋系统吧。
但是我看了下别人发给我的参考图 怎么两个系统都设置了啊 也就是六层的建筑 算面积也没有超规范要求啊
各位给个正确的意见啊 谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    消火栓根据“体积”,不是“面积”自己算一下看看就行了,自动喷水按规范不需要。
    2008-03-29 09:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • cholera
    cholera 板凳

    建规8.5.1.第4条:任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
    按楼上所提及建规8.5.1.第4条中规定,跟宿舍楼相近的就是旅馆,都属于居住性建筑。

    但是宿舍楼跟旅馆不一样。
    宿舍楼不会是集中空调,装修不会过高档,宿舍楼内的人员流动性一般不会很大,都是很稳定的居住人员。而且对周围环境很熟悉 (我们都住过宿舍,这方面都会有体会)。

    况且,甲方也不会同意做自喷的,钱那。
    2008-03-28 16:14:28

    回复 举报
    赞同0