土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气枕膜单元的遮阳系数

气枕膜单元的遮阳系数

发布于:2022-05-05 11:32:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

遮阳系数,Shading coefficient,缩写为SC。

定义:在给定条件下,太阳能总透射比与 厚度3mm无色透明玻璃的太阳能总透射比的比值。


     


遮阳系数越小,阻挡阳光热量向室内辐射的性能越好。 随着国家对建筑节能的要求越来越高,就 建筑玻璃     来讲最主要的是遮阳(蔽) 系数Sc(或Se) 和传热系数K值(或U值) 。


遮阳系数不但包括太阳光(300nm-2500nm)光谱穿透 玻璃     进入室内,还包括玻璃二次热传递的能量。如有一块茶色玻璃的太阳光直接透射比为50%,而太阳光总透射比为63%,那么多出来的13%就是玻璃吸收后的二次辐射。


其二, 某玻璃遮阳系数为0.5,不能认为玻璃能让50%的太阳热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3mm白玻璃透过热量的50%。


其三,关于航向比,我们把标准的3mm白玻璃的太阳能透过率的取值称为航向比,我国取值为0.889,而国际上取0.87,看来这个差别不是很大,但当与涉及国外建筑项目时应有共识。例计算遮阳系数Sc= 太阳能得热系数     (SHGC)/ 航向比。当SHGC为0.818时,国内计算值为0.92,而国外计算结果为0.94。


太阳得热系数SHGC 又称太阳能总透射比、得热因子、g值。 是指在相同条件下,太阳辐射能量透过玻璃进入室内的热量(既包括直接透过的部分,也包括吸收后放出的热量)与通过相同尺寸但无 玻璃   的开口进入室内的太阳能热量的比率。



本文以某三层ETFE气枕膜为例,从外到内依次为:上层63%镀点覆盖率膜材+中层透明膜材+下层46%镀点覆盖率膜材。


依据《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021


遮阳系数:SC = g / 0.87
式中,
太阳能总透射比:g = τe + qi
其中,


上式中,ρ1,ρ2,ρ3,τ1,τ2,τ3,按下表取值

ETFE膜材的光学参数

序号

膜层位置

膜材类型

反射率
ρe

透过率

τe

吸收率

ae

1

上层膜

63%镀点率

37.5%

47.5%

15.1%

2

中层膜

透明

7.7%

90.8%

1.6%

3

下层膜

46%镀点率

28.9%

59.9%

11.2%

则可以得出:
气枕的反射比 ρe =ρ(λ)= 46.9%
气枕的透射比 τe =τ(λ)= 30.5%

式中:
假设试样室内表面校正辐射率:εi = 1
试样室内表面换热系数:hi=3.6+4.4εi/0.837=8.86 W/(m2·K)
假设试样室外表面换热系数:he=23 W/(m2·K)
假设气枕外侧与内侧之间热导系数:Λ=3 W/(m2·K)
可见光吸收率:ae 按上表取值
故,
气枕内侧表面二次传热系数:qi = 6.1 %

则, g = τe + qi = 30.5%+6.1% = 0.366

此气枕膜单元的遮阳系数:
SC=g/0.87=0.366/0.87=0.42

其实,可以看出上面的计算过程中,很多的参数取值参照了玻璃的参数。气枕膜单元的遮阳系数的准确计算方法,还需要进行更多的相关实验和理论研究。 