当前正处于上海疫情防控关键阶段,如何确保方舱医院涉疫污水的安全处理?


(视频来源:澎湃新闻)


工作现场。本文图片来源均为 上海环境集团水务事业部


4月30日,澎湃新闻记者从上海城投旗下上海环境集团水务事业部获悉,作为城市运营的托底保障单位,为了确保涉疫污水的安全处理,水务事业部多措并举,攻守有道,全力守好水环境保护的最后一道防线。


工作现场


1

24小时照射、360°严控、850℃燃烧


根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,新型冠状病毒对紫外线和热敏感:56℃30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。


为此,疫情期间,竹园污水处理一厂通过增开1台1400 kW风机,提升聚合氯化铝(PAC)用量30%,增加次氯酸钠消毒药剂用量20%,尾水全天候紫外杀菌等专项应急措施强化消毒,确保最大限度杀灭污水中的病原微生物。


场所消杀


阳晨排水公司增设 污水收集前端溴氯海因药剂 投加装置;


竹园一厂通过污水处理过程中加盖(罩)密封并采取 “生物滤池+预洗涤+离子氧氧化+除臭液活性吸收”多级除臭工艺


漾沁环境采用 密封负压系统 将污泥产生的臭气进行收集并高温燃烧等措施,多措并举有效杜绝污水处理全流程中病原微生物通过空气传播的风险。


自动加药


针对新冠病毒怕高温的特性,漾沁环境还采用 “高温干化+高效焚烧”的污泥处理技术路线 ,采用180℃高温蒸汽干化,将污泥含水率降至40%以下,并在850℃下进行最终焚烧处置,彻底灭杀污泥中的病原微生物。


设备巡视


2

数字化设备,精准调控降低风险


水务事业部通过 Rf-TP系统 ,采用“数理+机理”模型相结合的控制方法,实现污水总磷指标精准控制,充分释放人工效能,能够实现出水总磷指标的精准调控,避免药剂投加过程中人员与污水、污泥及设备直接接触的可能性,大幅降低一线人员感染风险。


现场消毒


面对疫情期间人手少、任务重的局面,水务事业部还采用数字化巡检设备提高工作效率。


巡检人员通过扫描点位二维码查看现场情况,自动执行设施日常巡查、记录、监测、分析与监管等工作,与各点上位信息化系统形成无缝对接应用,满足设施全生命周期的管理需求。


统计数据显示, 自3月15日至今,水务事业部已累积污水处理量5255万立方米,污泥接收量6184吨,输送水量756万立方米,污水处理量相当于黄浦江日径流量的1.9倍。


 

热解温度能够一定程度上决定污泥生物炭的石墨化程度、表面含氧官能团组成以及比表面积等特性,进而影响污泥生物炭的吸附或催化活性,而污泥基生物炭的表面孔隙结构也被认为是影响其催化活性的重要因素。部分研究表明,较低温度热解过程中生物炭表面形成的持久性自由基可能引发过硫酸盐产生硫酸根自由基、羟基自由基以及单线态氧,通过这种自由基与非自由基联合的方式实现有机污染物的降解。研究表明,400~1000 ℃形成的污泥基生物炭,随着温度的升高,其石墨化程度增加,1000 ℃形成的生物炭能够与过硫酸盐形成复合体,并充当电子导体的作用,其活化效能显著高于400~600 ℃生物炭。


来源:澎湃新闻

免责声明: 部分文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们,我们会立即删除,谢谢!


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长沙坍塌房屋鉴定报告曝光!检测机构或不具备鉴定资质

  4月29日12时24分,湖南长沙市望城区金山桥街道金坪社区一居民自建房发生倒塌事故。 长沙警方5月1日通报,长沙市望城区“4.29”居民自建房倒塌事故发生后,长沙公安机关迅速成立专案组对该起事故立案侦查。 经查,吴某勇(房主,望城区人)和设计施工负责人龙某恺(望城区人)、任某生(望城区人)、薛某棕(四川乐山人)等4人在该起自建房倒塌事故中涉嫌重大责任事故罪。

回帖成功

经验值 +10