土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电气防火检测指引之低压配电线路、照明装置、常用电器装置

电气防火检测指引之低压配电线路、照明装置、常用电器装置

发布于:2022-05-05 09:36:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


检测内容:低压配电线路

(一)电线和电缆


检测项1 电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值

技术要求:电阻值不应低于0.5MΩ,导体绝缘层不应有机械损伤痕迹、变色、脆裂、炭化现象。


检测项2 电线电缆保护措施

技术要求:电线、电缆通过易受机械损伤、过热、腐蚀等危害的地段时,应采取相应的保护措施。


检测项3 电线电缆安装质量

技术要求:终端和中间接头的接头连接应牢固可靠,绝缘良好。


检测项4 电缆负荷电流

技术要求:电流应正常


检测项5 低压母线绝缘电阻值

技术要求:低压母线绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ。


检测项6 母线槽分接单元的触头接触检查

技术要求:检查分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触

头连接紧密,退出时,接地触头应后于相线触头脱开。


检测项7 母线槽外壳温升值

技术要求:对于正常工作时可接近但不需接触的母线干线系统的外壳,金属表面和绝缘表面的温升不应大于 55K。


检测项8 电缆线芯和绝缘温度

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长沙倒塌房屋鉴定报告曝光,网传报价仅一千?

湖南长沙望城区“4.29”居民自建房倒塌事故发生后,长沙公安机关迅速成立专案组对该起事故立案侦查。经查,吴某勇(房主)和设计施工负责人龙某恺、任某生、薛某棕等4人在该起自建房倒塌事故中涉嫌重大责任事故罪。  经查,今年4月13日,湖南**工程检测有限公司(法人代表:谭某,公司性质:私营)对该自建房家庭旅馆(4、5、6楼)进行房屋安全鉴定后 出具虚假房屋安全鉴定报告 ,公司法人代表谭某及技术人员宁某、汤某、刘某、龚某等5人

回帖成功

经验值 +10