关于R407C的运行压力是多少
关于R407C的运行压力是多少
请教大虾们 医院的CT室的CT机里有压缩机 用的是407C制冷剂 故障显示是运行压力低,是不是缺制冷剂了 另外 407C的正常运行压力是多少啊 先谢谢了
发布于
2008-03-23 20:44:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yzm88
R-407C性质已被调配到很接近R-22但有4.4℃ 的温度滑差。冷凝压力是r22的115%;吸气压力是r22的91%(都是说绝对压力)
2008-04-03 09:45:03
来自 PC
评论
举报
aw100
ct的机器带的机组
要看控制的工作条件,必要的还要查查机组说名书,或标牌。
一般来说可用2楼结论。
2008-04-01 23:11:01
来自 PC
评论
举报