土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构施工质量如何控制?

二次结构施工质量如何控制?

发布于:2022-04-30 12:21:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据图纸及规范要求,并进一步提高施工质量,现对项目工程二次结构施工以幻灯片形式进行交底,以便更加有效的控制施工过程中细部及节点做法。


一、二次结构墙体砌筑质量要求


墙体砌筑一般尺寸允许偏差(一)
图片
墙砌体的砂浆饱满度及检验方法(二)
图片

二、二次结构施工质量控制流程


图片

三、二次结构墙体砌筑工艺流程


图片

四、二次结构墙体砌筑施工准备


1、技术准备:
1)认真熟悉图纸和规范要求,做好二次结构墙体砌筑前的技术交底工作。
2)掌握墙体砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体的轴线、标高、构造形式等内容情况。
3)根据砌块的尺寸和灰缝厚度计算出皮数和排数 ,制作批数杆。
2、墙体砌筑前的准备
1)施工前放线,经复核,办理验线手续。
2)植筋及钢筋绑扎,并办理隐检手续。
3)页岩砖应在砌筑前一天浇水湿润,一般以浸入四边15mm为宜,含水率为10%-15%,轻集料空心砌块宜洒水湿润。
4)留置试块:每一楼层且不超过250m3砌体中各种类型及强度等级的砌筑砂浆,至少做一组试块(每组6块)。

五、二次结构墙体组砌方法


图片
120厚的隔墙采用240(长)×115(宽) ×180(高)页岩空心砖砌筑。
图片
200厚的内外填充墙采用240(长)×180(宽) ×115(高)的页岩空心砖砌筑,两面抹灰。

六、二次结构墙体与砼墙体及柱的拉结


二次结构墙体与砼墙及柱的拉结(一)
图片
拉结钢筋伸出砼墙及柱的长度不小于70cm。
图片
拉结筋沿墙或柱高度方向不大于50cm设置一道。
填充墙与砼墙及柱的拉结(二)
图片

七、墙体拉结筋、构造柱钢筋植筋及钢筋绑扎


植筋(一)
图片
图片
  • 构造柱及拉结钢筋与主体结构混凝土采用植筋锚固。
  • 采用A、B组分植筋胶泥。A组(主剂)和B组(固化剂)按10:1搅拌均匀。
  • 施工温度为-50C 至 400C。
  • 固化时间:24小时
植筋(二)
图片
图片
1.钢筋植筋施工流程:
钻孔 → 清孔 → 配制胶泥 → 注胶泥 → 植钢筋 
2.植筋孔径和孔深要求:
Φ6钢筋:孔径8mm,孔深8cm。
 Φ12钢筋:孔径16mm,孔深15cm。 
构造柱钢筋绑扎(三)
图片
图片
  • 构造柱主筋连接采用搭接,搭接长度为67cm。
  • 构造柱主筋搭接区及柱上下端60cm范围内箍筋加密100,箍筋分别为8个和7个。

八、二次结构墙体砌筑主要部位及节点要求


二次结构墙体底部砌筑要求(一)
图片
小型空心砌块墙底部砌筑不少于三皮页岩实心砖。
图片
厨房间、卫生间隔墙(有防水要求)的底部浇筑200厚C20素混凝土。
门窗洞口部位的砌筑要求(二)
图片
门窗洞口部位采用页岩实心砖砌筑。
二次结构墙体顶部砌筑要求(三)
图片
填充墙顶部采用页岩实心砖斜砌,斜砌角度为45-60度。
填充墙顶部斜砌间隔时间不少于7天。
二次结构墙体顶部砌筑(四)
图片
填充墙顶部斜砌高度控制在18-20cm为宜。
混凝土现浇带(五)
图片
外墙窗台部位设通长混凝土配筋带。
框架结构为100×墙宽,主筋2φ8,负筋φ6@200。
二次结构墙体灰缝要求(六)
图片
灰缝宽度控制在10mm——12mm内。
灰缝的平直度进行拉线和尺量检查,每10m不大于10mm。
二次结构墙体灰缝要求(七)
图片
灰缝饱满度要求:
水平灰缝≥80%
垂直灰缝应填满砂浆,不得有明缝或瞎缝
构造柱马牙槎留置(八)
图片 图片
马牙槎端部页岩实心砖应先退后进。
构造柱拉结筋按每50cm高度进行留置。
拉结筋进入砌体内长度为700mm。
构造柱马牙槎留置(九)
图片
不同厚度墙体马牙槎留置。
线管部位的处理(十)
图片
图片
填充墙墙体在线管及线盒部位采用页岩实心砖砌筑。线管集中的部位应留通槽,采用C15砼浇筑。
线管部位的处理(十一)
图片
电箱部位的处理(十二)
图片


  • gc1620
    gc1620 沙发

    好资料,楼主提供的资料图文并茂,标注的很清楚,学习中,感谢楼主的分享,楼主辛苦了!

    2022-04-30 19:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • 二次结构施工质量控制要点工程
    本工程墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;当砖墙不能同时砌筑,留斜插又有困难时,也可以留直槎,但直槎时每120mm墙厚必须加拉接筋2Ф6@7
  • 二次结构施工质量要求 及控制要点
    1、材料准备: 外墙采用250厚蒸压加气混凝土砌块, 内墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块, M5混合砂浆砌筑, 蒸压加气混凝土砌块干密度=700kg/m?(小于 800kg/m?),其强度级别不小于A
  • 121个半隐形玻璃幕墙施工详图CAD合集
    本资料包为精选的121个半隐形玻璃幕墙施工详图图纸,其中包含竖明横隐幕墙连接件横剖节点图、隐框幕墙横剖节点图、隐框幕墙悬窗横向安装节点详图、隐框玻璃幕墙详图以及各种平、立、剖面图等,适合进行半隐形玻璃幕墙施工的同学参考学习画法和设计。
  • 二次结构施工质量的重要性
    钻孔直径为d+4mm(d为植筋钢筋直径),严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。如遇钢筋无法下钻,则应在允许范
  • 结构施工质量控制
    本文是一份很好的施工操作做和管理的好资料。对钢结构施工方法及质量控制检查的内容提出具体要求。
  • 24套园林景观水景施工CAD图合集
    本资料包为精选的24套园林景观水景施工图纸,其中包含壁泉水池平立剖面施工图、广场喷泉施工详图、喷泉施工详图、旱喷水池施工详图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观水景施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 对钢结构工程施工质量控制
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 浅谈砖混结构施工质量控制
    摘要:砖混结构具有造价低、施工简便、布置形式灵活等优点,是目前大城市的郊区、中小城市及农村广泛采用的结构形式。
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 主体结构施工质量控制要点
    主体结构施工质量控制要点 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 异型结构混凝土施工质量控制
    该项目建成后,将解决***市河东近50万平方公里的污水处理问题,有效提高该市多个自来水厂取水水质,并减轻湘江下游污染。
  • 剪力墙结构施工质量控制
    剪力墙结构形式是高层住宅建筑采用最为广泛的一种结构形式,其具有较好的抗震性能 在充分了解剪力墙结构的基本性能、掌握其分析与设计方法的基础上,对之进行科学合理的设计以及严格的施工管理,是保证剪力墙结构建
  • 二次结构施工质量通病防治措施(图文)
    本资料为二次结构施工质量通病防治措施,pdf格式,共58页。 目录: 1、砌体强度低 2、砌体几何尺寸不符合设计图纸要求 3、组砌方法不准确 4、水平或竖向灰缝砂浆饱满度不合格 5、砌体的整体性和稳定
  • 浅析钢结构工程施工质量控制
    钢结构工程由于其造价低、结构性能好、施工速度快,大量的钢结构工业厂房、住宅小区、高层建筑、桥梁相继出现,取代了传统的砖混结构、混凝土框架结构
  • 异型结构混凝土施工质量控制(QC)
    ***市***处理厂一期工程是“湘江三年环保计划”中规划建设的重要工程,属于湖南省和***市的重点工程,建成后将对湘江水质的治理和人居环境的改善都会起到积极的作用,本项目位于***市湘江河畔,是***
  • 关于混凝土结构施工质量控制的探讨
    近几年,在钢筋砼结构的房屋建筑中,曾发生多起因承重墙破坏而导致建筑物的整体倒塌。有的是因施工质量低劣而造成的,有的是因为材料的质量没有保证,有的虽然未明显表现出来,但如遇有地震等外力作用时,就有可能突
  • 比较全面的二次构件及砌筑工程施工质量控制要点,值得参考一下,一些通病及处理措施、规范做法。
  • 固结灌浆施工质量控制
    永宁河四级电站位于盐源县长柏乡境内的永宁河段上,主要永久建筑物包括拦河闸坝、进水闸、引水建筑物、调压井、压力管道、电站厂房、变压站等主要建筑均按4级建筑物设计;永久次要建筑物5级设计。
  • 浅谈混凝土施工质量控制
    【摘要】在我国工程建设领域中,钢筋混凝土结构以其造价低、设计理论成熟、施工技术成熟、抗震性能良好等优点占有绝对的比重

阅读下一篇

屋面女儿墙的模板加固方法?

屋面女儿墙的模板加固方法?

回帖成功

经验值 +10