国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更换其他企业的合格产品。 根据产品运行经验,选取可靠性较高的中置式手车开关柜,在 KYN28 型柜 体的基础上,对 12kV 手车式开关柜进行标准化设计,在满足配网设备需要的基 础上兼顾了变电站中配电设备的要求,根据额定电流、额定短路开断电流确定以 下六个参数序列:630A/20kA、1250A/25kA、1250A/31.5kA、2500A/31.5kA、 3150A/40kA、4000A/40kA。研究提出国网系统内通用的标准化接口设计图纸, 给出了开关柜一次接口、二次接口、土建接口、关键元件等参数及要求,各制造 企业产品的内部结构可差异化设计,本产品板材2.0正公差,国网标准分体式2000A大电流