土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 固定式塔式起重机在原基础上转向施工方法

固定式塔式起重机在原基础上转向施工方法

发布于:2022-04-29 10:42:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

 

某住宅小区5号楼工程,地下2层,地上31层,总建筑面积1.72万m2,建筑总高度98.65?m。拟采用一台TC5613塔式起重机作为吊装运输工具。根据施工总体部署,该工程在地下工程施工前已完成塔式起重机基础承台施工,塔式起重机在完成±0.000以下工程后安装。塔式起重机基础采用“钻孔灌注桩+高桩承台”形式。塔式起重机平面布置如图1所示。

图1??5号楼原塔式起重机平面布置示意  
该项目完成±0.000以下结构后,建设单位根据市场反馈,对5号楼原户型做了调整,导致5号楼建筑平面轮廓变化,见图2虚线部位。为使塔式起重机降节过程中不碰到建筑物主体结构,经重新布置,塔式起重机安装时需将塔身在原基础承台上转向16°(图2),方可满足塔式起重机降节要求。

图2    5号楼修改户型后塔式起重机平面布置示意  
一、塔式起重机在原基础承台上转向施工方案  
(1)在塔式起重机原基础中,每个柱脚都预埋了4根M39锚栓,方案改变后,再在现在每个预埋锚栓旁植入5根M33化学螺栓,植入基础承台深度H 300mm(图3)。

图3    塔式起重机柱脚补种化学锚栓示意

(a)剖面图;(b)现场照片

(2)后植入M33化学锚栓定位须根据塔身转向16°后柱脚位置确定,且预留柱脚及加筋板位置(图4)。

图4??塔身转向16°示意

(3)将4块承重板按图纸要求加工,并制作转换支腿与承重板焊接,焊接竖向加筋板进行加固,以3号柱脚为例(图5,6)。

图5??3号转换腿详图

图6??承重板固定剖面示意

二、塔式起重机在原基础承台上转向施工工艺  
1.施工顺序
钻孔→植化学锚栓→化学锚栓拉拔试验→安装承重板(加筋板待所有螺栓安装完毕后再焊接)→将转换支腿和承重板焊接→紧固所有螺栓→焊接承重板加筋板。
2.施工过程及要求
(1)钻孔:按图纸尺寸要求在原基础上将M33螺栓孔定位,复核孔的相对位置,在满足图纸要求后再钻孔,钻孔有效深度不得低于300mm。
(2)植化学锚栓:化学锚栓所使用胶粘剂、化学螺栓均须满足规范和使用要求,锚固深度300mm。锚栓长度为420mm,露出基础上平面120mm。
(3)化学锚栓拉拔试验:化学锚栓安装好后,须按相关规范要求做拉拔试验,达到使用设计荷载后方可进行下一步安装。
(4)安装承重板:项目事先根据图纸要求将4块承重板加工完成,紧固好螺栓(承重板上加筋板暂不焊接)。
(5)安装基础转换支腿:将4个支腿就位后吊一节标准节安装至支腿上,将支腿和承重板焊接。
(6)紧固所有螺栓。
(7)焊接承重板加筋板,全部完成后如下图7和图8所示。

图7    3号柱脚承重板转换支腿完成图片

图8    塔式起重机转向完成图片

三、相关计算  
经查,TC5613单腿受最大拉力为1220kN,受剪力为99.3kN。
(1)转换支腿焊缝抗拉强度验算
在通过焊缝形心的拉力,压力或剪力作用下的焊缝强度按下式计算:

式中: N —构件轴心拉力,动荷载系数取1.35, N =1.35×1220=1647(kN); l w —角焊缝的计算长度,取 l w =300×4=1200 (mm); σ f —按焊缝有效截面( h e l w )计算,垂直于焊缝长度方向的应力; h e —角焊缝的有效厚度,对直角角焊缝 h e =0.7 h f =7(mm); h f —较小焊脚尺寸,取 h f =10(mm); β f —正面角焊缝的强度设计值增大系数,取1.0; —角焊缝的强度设计值。 =250(N/mm2)。 正应力 σ f =1647×103/(7×1200) =196.07( N/mm2) 1.0×250=250(N/mm2),满足要求。  
 
(2)螺栓校核
动载系数取1.35,单腿共有4根8.8级M39高强螺栓+5根M33化学锚栓。4根M39高强螺栓抗拉力计算:

螺栓有效直径 d e =35.25?mm,螺栓抗拉强度设计值 f t b =400(N/mm2), N t b =(3.14×35.252/4)×400=390.2(kN),4根M39高强螺栓拉力=4×390.2=1560.8?(kN),M33化学锚栓单根设计受拉力=135?kN,5根M33化学锚栓设计受拉力=135×5=675(kN)。 单腿螺栓设计总拉力=1560.8+675=2236(kN)>1.35×1220=1647?(kN)。 满足要求。  
(3)4根M39高强螺栓受剪力计算
 
N v b = 3.14×392/4×250×4=1194(kN)>1.35×99.3=134.1(kN), 满足要求。  
三、注意事项  
(1)补种化学锚栓、拉拔试验、焊接承重板、转换支腿焊接等工序必须由具有相应资质的单位完成,施工时应满足相关施工及验收规范。
(2)塔式起重机顶升安装后,须经专业检测单位检测合格后方可投入施工生产。
(3)安排专职机施人员做好日常维护保养工作,定期检查螺栓扭矩是否满足标准要求,焊缝部位是否有开裂等现象,发现问题及时上报项目部并须彻底整改以消除隐患。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

模块化建筑钢结构模块间新型节点及其承载性能

摘要: 提出了一种模块化建筑钢结构模块间螺栓-抗剪键节点,并分析了其受力性能。该节点的构造形式一方面实现了竖向承载与水平承载方式的分离,便于节点进行设计和分析;另一方面使得模块间连接操作在室内就可以完成,适用于多种安装位置。通过理论分析得到了双模块连接节点抗拉承载力、抗剪承载力和抗弯承载力的计算方法。使用ABAQUS建立该节点的有限元模型并进行数值模拟,验证节点承载力计算方法的有效性。通过对比双模块连接节点和四模块连接节点的数值模拟结果,说明了共用连接板对节点受力性能影响较小,从而证明双模块连接节点的承载力计算方法也适用于其他多模块连接节点。

回帖成功

经验值 +10