建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:

1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。

2、环状管的输水干管及向环状管输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。

3、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管上的消防阀门设置应在管节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。

4、在设计企事业单位室外消防给水管时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。

5、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。

6、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。

7、在企事业单位内消防管与生产管分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管与生产管可用连接管连接,或在生产管上设置消火栓,将生产管作为消防管的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管的流量仍应满足用水量的要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水——消防设施工作原理图

正文:    目录  一、湿式自动喷水灭火系统 二、干式自动喷水灭火系统 三、雨淋自动喷水灭火系统 四、预作用自动喷水灭火系统 五、泡沫-雨淋灭火系统 六、细水雾灭火系统 七、高压二氧化碳灭火系统 八、柜式低压CO2自动灭火系统 九、IG-541灭火系统 一、湿式自动喷水灭火系统 工作原理     保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。