 主材的选择

1、目前市面上常见的耐火风管形式


 

形式一:镀锌钢板+保温棉(离心玻璃棉/岩棉)+防火板(硬包)

 

形式二:镀锌钢板+离心玻璃棉+铝箔(软包)

 

方案三:彩钢+隔热芯材+彩钢

 

形式四:单面彩钢+防火板


值得一提的是,钢板作为耐火风管的组成材料,虽然自身强度高,是A级不燃材料,但遇火会软化且导热系数高,无法满足耐火极限要求。需在其外层复合或包裹耐火隔热材料,因此选择合适的耐火隔热材料显得尤为重要。

2、主材挑选的重点


在选择耐火风管的主材前,我们先了解两个概念: 耐火与隔热: 耐火即熔点高, 隔热即导热系数低。

以炉火温度800-1200℃这个区间为例,耐火隔热材料 熔点需在800-1200℃ ,才能保持稳定性,不被液化。若要风管耐火极限达到1小时以上,则应选择熔点高及导热系数低的材料。

因此选择耐火隔热材料时,先考虑熔点,在熔点满足的情况下,再对其导热系数择优选择即可。

以下是市面上常见的耐火隔热材料的熔点及导热系数表:
耐火隔热材料      
熔点(℃)      
导热系数(w/m·k)      
离心玻璃棉      
500-750      
0.038-0.06      
岩棉      
800-1200      
0.044      
硅酸铝棉      
1000-1300      
0.044      
气凝胶      
400-650      
0.013      
酚醛      
180-200      
0.035      
水泥纤维板      
800-950      
0.53      
玻镁板      
1700-2800      
0.64      
硅酸钙板      
1200-1400      
0.18      
镁晶板
1700-2800
0.09-0.22

2:其他值得注意的指标


除了前面说的熔点和导热系数, 强度和气密性 这两个指标也值得注意。在满足耐火极限的前提下,当管道处于在工作状态时,强度和气密性需满足以下要求:


(摘自GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》)

由此可见, 风管的强度与组成材料的抗弯强度密切相关 ,而 风管的气密性主要是跟管道的连接方式有关 ,特别是在管道拼接和管道与管道之间的连接处,更需要确保其气密性。

目前管道拼接常用方式:
一、镀锌铁皮折弯形成钢板风道
二、内外由金属卡条拼接的方式
三、V形槽,一片法、二片法、四片法的拼接方式

收口是关键,一旦收口破损就无法保证 气密性 像市面上的一种复合彩钢风管,会采用一片法的方式拼接,采用该方案就需特别注意:在切割板材时,不能切破外层的包边彩钢,不然会很大程度上影响漏风量。

如何确保气密性?

管道与管道之间的连接,宜采用 3-5mm的耐火密封垫片 来保证气密性。目前规范上A级的有以下四种,防排烟系统应采用不燃、耐高温防火材料密封。以现在市面上常用的是9501型耐火密封胶条为例,该胶条在施工时,需确保胶贴满管道四周。


摘自JGJ 141-2017 《通风管道技术规程》
来源:镁晶防火 