冷风机作为冷库制冷系统的重要组件,当冷风机工作在温度低于0℃以及低于空气露点时,在蒸发器表面就开始结霜,随着运转时间的增加,霜层会越来越厚。较厚的霜层会导致两个主要问题:一个是传热热阻增加,蒸发器盘管内的冷量无法有效的穿过管壁和霜层传递到冷库内;另一个问题:较厚的霜层对风扇电机来说形成了较大的风阻,导致冷风机风量降低,同样降低了冷风机的传热效率。
现有关于冷风机(蒸发器)结霜原因做了一些简单的分析:
1.风量供应不足,包括出回风风道堵塞、过滤网堵塞、翅片间隙堵塞、风扇不转或者转速降低等,造成换热不足,蒸发压力降低,蒸发温度降低;
2.换热器本身的问题,换热器常见使用,换热性能下降,使蒸发压力降低;
3.外部温度过低,民用制冷的一般不会低于 20℃,在低温环境下制冷会造成换热不足,蒸发压力低;
4.膨胀阀被赌塞或者控制开度的脉冲电机系统损坏,长期运行的系统,一些杂物会堵在膨胀阀口使之不能正常工作,降低了冷媒流量,使蒸发压力降低,开度控制失常也会造成流量减少,压力降低;
5.二次节流,蒸发器内部出现管道折弯或者杂物堵塞,造成二次节流,使二次节流后的部分出现压力降低,温度降低;
6.系统匹配不良,准确的说是蒸发器较小或者压缩机工况过高,在这种情况下,即使蒸发器性能完全发挥,由于压缩机工况过高会造成吸气压力低,蒸发温度下降;
7.缺少冷媒,蒸发压力低,蒸发温度低;
8.库内相对湿度较大,或蒸发器安装位置不对或者频繁开关冷库门;
9.除霜不净,由于除霜时间不够,加上除霜复位探头位置不合理,导致蒸发器化霜不净时就开机运转,蒸发器局部霜层经过多个循环后结成冰状并且积累变大。
冷库除霜目的:
1.提高系统制冷效率;
2.保障库内冻品质量;
3.节约电能;
4.延长冷库系统使用寿命。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 840 人订阅
阅读下一篇
蒸发器三种供液方式原理与说明冷库制冷系统向蒸发器供液的方式有 直接供液、重力供液、液泵供液 三种形式。 1、直接供液 直接供液是节流阀出口的低温制冷剂直接进入蒸发器,这种供液方式的制冷系统简单,节流阀往往采用热力膨胀阀。 2、重力供液 重力供液系统中,采用气液分离器,蒸发器位于气液分离器下部,一般要求气液分离器3的正常液面比蒸发器的顶部高1.5m以上。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享
回复 举报
挺好的资料,谢谢楼主的分享
回复 举报