土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于工业厂房内设置高位水箱的问题,什么情况下可以不设置?

现有座厂房

1、建筑面积10832.9平方米;计容面积19123.4平方米;建筑占地面积10105.40平方米。 建筑高度:19.70米;

2、厂房类别:戊类厂房;

3、结构形式:门市钢架结构

4、耐火等级为:二级

5、厂区外建设有消防水池;

6、室内设置消火栓系统;

请教下各位,该厂房需要设置高位水箱吗?

全部回答(6 )

  • pp323

    是否设置高位消防水箱可根据新版《消防设施通用规范》GB55036-2022中3.0.9条规定来确定。

    2023-03-17 10:16:17 来自 PC 评论 举报
  • yj蓝天

    一般厂外供水压力和水量保证不了,就需要设置

    2023-03-04 14:23:04 来自 PC 评论 举报