土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组吸气压力过低7种原因

冷水机组吸气压力过低7种原因

发布于:2022-04-27 14:48:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

制冷机组吸气压力过低的原因有很多,包括制冷剂过滤器堵塞阀门、未完全打开、制冷剂充灌不足等,下面简单介绍一下常见的故障以及其解决方法。

故障一:制冷剂过滤器堵塞。制冷剂过滤器具有重要的过滤作用,应保持畅通,如若发生堵塞现象需要定期清洗或更换过滤器。
故障二:膨胀阀调整不当或发生故障。倘若出现这种现象,建议立即调校正确或排除故障,必要时更换。
故障三:冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开。据悉,冷凝器制冷剂液体出口阀门在未安全打开的情况下,制冷机组会产生吸气压力过低的情况。这时候应将阀门完全打开。
故障四:通过蒸发器的水量不足。这种情况下也会使得制冷量下降,制冷效果不佳。用户应及时检查水泵、水阀。
故障五:过量润滑油在冷水机组制冷系统中循环。如果发现有很多润滑油在制冷系统中,这时候应查明原因,减少到合适值。
故障六:蒸发器的进水温度过低时,制冷效果不佳。应提高进水温度设定值。
故障七:通过蒸发器的水量不足。这种情况下也会使得制冷量下降,制冷效果不佳。用户应及时检查水泵、水阀。
另外,由于冷水机组的冷却水是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用,当水中的钙盐和镁盐含量较大时,容易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,从而影响传热。“如果当结垢过厚时,冷却水的流通截面也会缩小,水量减少,冷凝压力就会上升。”
建议,当用户发现其使用制冷机组冷却水的水质较差时,建议应做好定期清洗计划,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物,从而防止管路的堵塞。
排除以上七种故障,倘若用户还找不出原因,可以联系厂家进行维修服务。


【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国制冷空调设备维修改造企业及清洗消毒能力等级证书

中国机电装备维修与改造技术协会隶属于国务院国有资产监督管理委员会,是经民政部批准登记注册,具有社会团体法人资格的国家一级行业协会。 “中国制冷空调设备维修改造企业能力等级证书”是由从事机电设备维修改造行业的企业自发形成的市场形为,旨在提升行业技术服务能力水平。在中国机电装备维修与改造技术协会的指导帮助下,按一定的规则和评价指标进行能力等级评价后,向制冷空调设备维修与技术改造企业颁发可体现企业自身能力水平的等级证书。

回帖成功

经验值 +10