本文基于《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017与《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB?55015-2021,两本规范规定性要求与权衡判断要求进行比对,仅对本人所涉及的项目(一类工建)以及夏热冬暖地区进行叙述个人观点。
规定性要求:
工业建筑节能设计统一标准 |
建筑节能与可再生能源利用通用规范 |
||
总窗墙比 |
≤0. 50 |
≤0. 50 |
|
屋面传热系数 |
≤0.90 |
≤0.90 |
|
外墙传热系数 |
≤1.50 |
≤1.50 |
|
外窗(含透明幕墙)传热系数 |
总窗墙比≤0.20 0.20<总窗墙比≤0.40 总窗墙比>0.40 |
≤4.00 ≤3.60 ≤3.40 |
≤4.00 ≤3.60 ≤3.40 |
外窗(含透明幕墙)太阳得热系数 |
总窗墙比≤0.20 0.20<总窗墙比≤0.40 总窗墙比>0.40 |
— ≤0.50/0.60 ≤0.40/0.50 |
— ≤0.50/0.60 ≤0.40/0.50 |
权衡判断要求(强条):
工业建筑节能设计统一标准 |
建筑节能与可再生能源利用通用规范 |
||
屋面传热系数 | ≤0.90 |
≤0.90 |
|
外墙传热系数 | ≤1.50 |
≤1.50 |
|
外窗(含透明幕墙)传热系数 |
不区分朝向与分区 |
≤5.0 |
≤5.0 |
外窗(含透明幕墙)太阳得热系数 |
总窗墙比>0.20 |
— |
≤0.50/0.60 |
注:以上表格数据均来自于旧规4.1.11和4.3.2中表4.3.2-7;新规3.1.7和3.1.12中表3.1.12-7。
根据以上表格,得出个人结论:工建无遮阳系数要求;围护结构传热系数,新规屋面传热系数权衡后依旧按规定性走,相比旧规范严格了,另外新规增加了权衡后的外窗得热系数要求。
窗户型材,最低要求:铝合金窗框 6厚高透光Low-E玻璃(目前项目首选)
隔热金属型材窗框 6厚低透光热反射玻璃(须与建设方沟通,造价成本)
断桥铝合金窗框 6厚低透光热反射玻璃(须与建设方沟通,造价成本)
塑钢窗框 6厚透明玻璃(造价低但窗框型材不耐用)
屋面做法:(依旧可延续我院之前项目做法,其传热系数为0.79)
第1层:细石混凝土(内配筋)(50.0mm)
第2层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)(32.0mm),设计值按40厚
第3层:防水卷材(1.5mm)
第4层:防水涂料-屋面(1.5mm)
第5层:加气混凝土(ρ=700)(30.0mm)
第6层:钢筋混凝土(120.0mm)
从《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB?55015-2021这本规范2.0.1和2.0.3条文中,我们可看出规范对于工建平均设计能耗水平在2016年执行的节能标准中是无降低要求,碳排放也无要求。但具体项目情况依旧需要咨询当地审图公司意见。
从条文5.2.1和5.2.4中可知,新建工建应安装太阳能系统,且太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。这对我们建筑设计人员来说,太阳能系统应该从方案就开始考虑,换言之,方案初步设计就需要有太阳能系统的设计了,而不是等到施工图图纸深化后考虑,方案审图也会对这一步进行审查。
若有补充、纰漏或者其他观点,大家都可以留言探讨哦~
0人已收藏
2人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.59 万条内容 · 499 人订阅
阅读下一篇
做好建筑电气照明设计,这4个技巧你一定要知道!照明设计是一项综合性的技术工作。它是根据建筑空间的使用功能和使用要求,来选择配备合适的照明装置,进行合理的布置,最后根据照明的控制要求,设计照明的电气部分。适用、经济和美观,是电气照明设计的一般原则。 电气照明设计一般的步骤: (1)从业主那获取设计要求(照度要求,节能要求) (2)根据业主建筑布局装修等制作设计方案(比如,办公室、会议室、接待室、食堂等重要地方)一般各制作3个方案,比较说明后业主定夺。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报谢谢版主大大的归纳总结。
回复 举报