土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 工业建筑节能规范新旧对比(夏热冬暖地区)

工业建筑节能规范新旧对比(夏热冬暖地区)

原创 发布于:2022-04-27 10:28:27 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

本文基于《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017与《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB?55015-2021,两本规范规定性要求与权衡判断要求进行比对,仅对本人所涉及的项目(一类工建)以及夏热冬暖地区进行叙述个人观点。


规定性要求:


工业建筑节能设计统一标准

建筑节能与可再生能源利用通用规范

总窗墙比

≤0. 50

≤0. 50

屋面传热系数

≤0.90

≤0.90

外墙传热系数

1.50

1.50

外窗(含透明幕墙)传热系数

总窗墙比0.20

0.20总窗墙比≤0.40

总窗墙比0.40

≤4.00

≤3.60

≤3.40

≤4.00

≤3.60

≤3.40

外窗(含透明幕墙)太阳得热系数

总窗墙比≤0.20

0.20<总窗墙比≤0.40

总窗墙比>0.40

≤0.50/0.60

≤0.40/0.50

≤0.50/0.60

≤0.40/0.50


权衡判断要求(强条):


工业建筑节能设计统一标准

建筑节能与可再生能源利用通用规范

屋面传热系数

≤0.90

≤0.90

外墙传热系数

1.50

1.50

外窗(含透明幕墙)传热系数

不区分朝向与分区

5.0

5.0

外窗(含透明幕墙)太阳得热系数

总窗墙比>0.20

0.50/0.60

注:以上表格数据均来自于旧规4.1.11和4.3.2中表4.3.2-7;新规3.1.7和3.1.12中表3.1.12-7。


根据以上表格,得出个人结论:工建无遮阳系数要求;围护结构传热系数,新规屋面传热系数权衡后依旧按规定性走,相比旧规范严格了,另外新规增加了权衡后的外窗得热系数要求。



窗户型材,最低要求:铝合金窗框 6厚高透光Low-E玻璃(目前项目首选)

隔热金属型材窗框 6厚低透光热反射玻璃(须与建设方沟通,造价成本)

断桥铝合金窗框 6厚低透光热反射玻璃(须与建设方沟通,造价成本)

             塑钢窗框 6厚透明玻璃(造价低但窗框型材不耐用)


屋面做法:(依旧可延续我院之前项目做法,其传热系数为0.79)

第1层:细石混凝土(内配筋)50.0mm

第2层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)(32.0mm),设计值按40

第3层:防水卷材(1.5mm

第4层:防水涂料-屋面(1.5mm

第5层:加气混凝土(ρ=700)(30.0mm

第6层:钢筋混凝土(120.0mm


建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB?55015-2021这本规范2.0.1和2.0.3条文中,我们可看出规范对于工建平均设计能耗水平在2016年执行的节能标准中是无降低要求,碳排放也无要求。但具体项目情况依旧需要咨询当地审图公司意见。

图片1.png

从条文5.2.1和5.2.4中可知,新建工建应安装太阳能系统,且太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。这对我们建筑设计人员来说,太阳能系统应该从方案就开始考虑,换言之,方案初步设计就需要有太阳能系统的设计了,而不是等到施工图图纸深化后考虑,方案审图也会对这一步进行审查。

QQ截图20220427101831.png


若有补充、纰漏或者其他观点,大家都可以留言探讨哦~


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做好建筑电气照明设计,这4个技巧你一定要知道!

照明设计是一项综合性的技术工作。它是根据建筑空间的使用功能和使用要求,来选择配备合适的照明装置,进行合理的布置,最后根据照明的控制要求,设计照明的电气部分。适用、经济和美观,是电气照明设计的一般原则。 电气照明设计一般的步骤: (1)从业主那获取设计要求(照度要求,节能要求) (2)根据业主建筑布局装修等制作设计方案(比如,办公室、会议室、接待室、食堂等重要地方)一般各制作3个方案,比较说明后业主定夺。