土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 刚性防水套管漏出墙面尺寸的问题

刚性防水套管漏出墙面尺寸的问题

发布于:2022-04-27 09:33:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

    

       一般情况下,为了防止侧墙漏水,要求在水池上的水管上安装防水套管百度管。但是很多人不知道刚性防水套管穿墙嵌入式是需要出墙几厘米还是与墙平齐。                                                                                                timg (7).jpg

      一般情况下,施工要与内墙齐平,而外墙需要长10-15cm。具体长度视实际施工情况而定。例如,刚性防水套管在水泵房的使用中可分为两种出墙情况。一般地上部分与墙体的距离在2厘米左右,地下部分在15厘米左右。所以还是要看情况。接下来详细介绍一下泵房刚性防水套管渗漏出墙体尺寸的问题。一般遇到这样的问题,我们会遵循地上部分地下部分的原则:

     1.地上部分:刚性防水套管穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。安装在地板内的套管顶部应高出装饰地板20mm,安装在卫生间、厨房内的套管顶部应高出装饰地板50mm,底部应与地板底平齐;安装在墙壁中的套管的两端与饰面齐平。穿过楼板与管道的缝隙,应用阻燃密实材料和防水油膏填塞,端面应光滑。刚性穿墙防水套管与管道的缝隙应用阻燃材料和防水油膏填塞,端面应光滑,管道的接口不应设置在套管内。

    2.地下部分:刚性防水套管穿过外墙时,应采取防水措施。对防水要求严格的建筑,要采用柔性防水套管;当管道穿过伸缩缝和抗震缝时,应在两壁内设置柔性连接。管道两侧上下有不小于150mm的净空;在穿墙处设置补偿器。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 会唱歌的保温杯

    资料挺好,留下参考

    2022-05-05 17:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • wenleisong
    wenleisong 板凳

    般情况下,为了防止侧墙漏水,要求在水池上的水管上安装防水套管百度管。但是很多人不知道刚性防水套管穿墙嵌入式是需要出墙几厘米还是与墙平齐

    2022-04-27 10:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道安装距墙间距汇总

不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,我们给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏! 1、管与管及与建筑构件之间的最小净距        《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)

回帖成功

经验值 +10