上海物流仓库需设稳高压系统,消防局要求设屋顶水箱。

发布于:2008-03-23 16:13:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
http://www.fire.sh.cn/zww/menu/declare/jiansheng/t20070702_28088.html
屋顶水箱设置高度无法满足最不利点栓口(或喷头)的压力,需设增压泵和气压罐,但是水泵房也有稳压泵和气压罐。各类泵(屋顶水箱增压泵、稳压泵和消防主泵)压力控制如何设置?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ckkckk
    ckkckk 沙发
    消防是主管单位,只要他们有文就听他们的。
    2008-04-01 17:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • mym01
    mym01 板凳
    回7楼,上海3月1日执行的新规程6.5.4:
    “高位消防水箱宜设置在建筑的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷水强度;并应保证室内消火栓给水管网能充满水,对超高层建筑应保证最不利点的室内消火栓静水压力不小于0.15MPa”
    2008-03-31 10:24:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家说说,高层住宅楼梯间到底设不设置消火栓

二类高层住宅(18层以下),有消防电梯间前室,楼梯间要不要设置消火栓,我看过好多图,只是在消防电梯间前室设置了双阀双出口的消火栓,楼梯间没有设置,但是有另外一种说法,在楼梯间设置双阀双出口消火栓(满足每层均设置的要求),在电梯间前室设置单阀消火栓(因为电梯间前室必须要设置),不知道大家怎么看待这个问题.