0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
大家说说,高层住宅楼梯间到底设不设置消火栓二类高层住宅(18层以下),有消防电梯间前室,楼梯间要不要设置消火栓,我看过好多图,只是在消防电梯间前室设置了双阀双出口的消火栓,楼梯间没有设置,但是有另外一种说法,在楼梯间设置双阀双出口消火栓(满足每层均设置的要求),在电梯间前室设置单阀消火栓(因为电梯间前室必须要设置),不知道大家怎么看待这个问题.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
“高位消防水箱宜设置在建筑的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷水强度;并应保证室内消火栓给水管网能充满水,对超高层建筑应保证最不利点的室内消火栓静水压力不小于0.15MPa”
回复 举报