土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工现场】看到这些情况,马上停工整改!

【施工现场】看到这些情况,马上停工整改!

发布于:2022-04-26 11:05:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]

外脚手架内立杆用钢管做横担悬空搁在采光井顶面

架高50米底部双立杆只用一根锈蚀钢管支撑且未顶牢

架高50米双立杆用水泥砖垫搁

架高50米底部立杆虚接

1.外架高度50米立杆直接落在阳台板上,底部不设对应顶撑

2.通道口不设防护棚

主立杆形同虚设

架高50米底层立杆因回填土挤压弯曲

近4米跨中间不设立杆

外脚手架剪刀撑不落地,上部双立杆底部单立杆

外架作业人员悬空作业不铺竹笆不系安全带

基坑回填土将脚手架立杆挤压弯曲摇摇欲坠

架底基础不硬化,不设扫地杆,不设双立杆,剪刀撑不落地

地下室顶板跨基坑内脚手架立杆摇摇欲坠

二 支模架

支模架用外脚手架作支撑与外脚手架连在一起

楼梯间支模架立杆跨一层半,不设水平杆和扫地杆

支模架立杆在预留洞口用有接头的钢管承重