一、机械排烟送风方式的设计标准
注: 排烟风机应有备用电源。
二、前室机械排烟的设计标准
注:
1. 机械送风量按略小于排烟量设计;
2. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,如裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,其排烟量按前室每1㎡不小于60?/h计算。
三、走道和房间的排烟量标准
注:
1. 暖通设计杜老师提醒,选择排烟风机时,应考虑20%的漏风量。
四、中庭的机械排烟量标准
五、机械防排烟系统的允许最大风速
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
空调制冷系统常见11种故障总结制冷系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能绝对消除。同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一旦空调制冷系统发生故障,其症状、原因都比较复杂。以下列举空调制冷系统的十一种常见故障。 1、风机不转:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发