一、机械排烟送风方式的设计标准
注: 排烟风机应有备用电源。
二、前室机械排烟的设计标准
注:
1. 机械送风量按略小于排烟量设计;
2. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,如裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,其排烟量按前室每1㎡不小于60?/h计算。
三、走道和房间的排烟量标准
注:
1. 暖通设计杜老师提醒,选择排烟风机时,应考虑20%的漏风量。
四、中庭的机械排烟量标准
五、机械防排烟系统的允许最大风速