土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某公墓项目消防给水系统设计实例

某公墓项目消防给水系统设计实例

发布于:2022-04-24 10:48:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


某公墓建设工程消防给水系统设计,由于山上未有市政供水管网,消防水源利用天然水源——山塘取水,经处理后加压到设置在山顶消防水箱,消火栓系统分高低两个系统,高区沿山顶防火隔离带设置消火栓,采用消防加压泵组供水,低区其他建筑物室内外消火栓直接由山顶消防水箱重力供水。

本工程通过从天然山塘取水,经处理后同时用于消防和绿化用水,处理后水质达到《城市污水再生利用-绿化灌溉水质》。天然山塘水经过人工格栅简单过滤颗粒较大的杂物后进入取水井,通过取水井的提升泵将山塘水进行加药、混凝、过滤处理后排至提升泵井,后经增压泵加压提升至山顶消防水箱,以供给消防用途。

消防水处理工艺流程图


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 暴力萌萌
    暴力萌萌 沙发


    感谢,学习一下。

    2022-04-28 14:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • 岁岁年年顺丰

    谢谢分享

    2022-04-25 16:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

「付费」社会单位消防安全评估检查表

根据有关规定,高层建筑以及容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位,应当每年至少组织一次消防安全评估。 对于单位消防安全评估,主要运用适当的检查检测评估方法,从建筑防火、消防设施及器材、消防安全管理三个方面进行综合评估,并采用权重评分方式得出评估分数,确定建筑消防安全等级,以制定控制建筑火灾风险的策略。 一、建筑防火评估内容

回帖成功

经验值 +10