土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 我对第二天上午第3题的理解

我对第二天上午第3题的理解

发布于:2008-03-23 11:07:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
考试过去很久了,但内心的累累伤痕久久不能平静,看了网友对原题的回忆和理解,又反复看书,查资料,觉得本题应这样理解

根据《给水工程》第四版第21页,水塔高度计算可按照公式:
Ht=Hc+hn-(Zt-Zc)计算
式中 Hc控制点C要求的最小服务水头,m
hn按最高时用水量计算的从水塔到控制点的管网水头损失,m
Zt设置水塔处的地面标高,m
Zc控制点的地面标高,m
求对置水塔管网系统中的水塔高度时,式中的hn是指水塔到分界线处的水头损失,Hc和Zc分别指水压最低点的服务水头和地形标高。本题中水压最低点在供水分界线上,即3节点。
故池底标高Ht=20+8.06*10-6*1800*20*20+6.2=32.003m

这个答案最接近选题,

但我仍有点不明白,题中水塔节点仍有9L/S的用水量,计算时管段流量岂不应该按照11L/S来计算,这样结果就是
故池底标高Ht=20+8.06*10-6*1800*112+6.2=27.96 m,当然也可以选择A为答案,是不是差距有点大了。

希望大家踊跃讨论。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • njy1980
    njy1980 沙发
    不过我最倾向选27.96,更符合实际。
    2009-08-18 21:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • njy1980
    njy1980 板凳
    这个题我觉得还是有争议,挺头疼的,放弃算了。
    2009-08-18 21:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2008年参加基础考试的朋友们来签个到

2008年9月参加注电基础考试的朋友们来签个到,请加入QQ群:3631387(注电基础考试群)大家在一起沟通,交流下信息.上面那个群人满,请加二群:66950693.[ 本帖最后由 alecdu 于 2008-9-18 20:20 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10