目前落地式外脚手架连墙件通用的做法是,主体结构浇筑混凝土时把60?cm长的脚手架钢管埋置在混凝土中,埋入40?cm,外露20cm,然后用脚手架钢管和扣件与立杆相连。

此种做法缺点是做外装饰时要改变连墙件的位置,此时极易出现连墙件的数量不足,造成安全隐患,而且现场很难按照规范封堵连墙件孔洞,造成外墙渗漏。

根据现场施工经验现把连墙件做以下改进(图1)。

图1? 改进型连墙件做法示意

浇筑主体混凝土时,埋置直径不小于25?mm的L形螺纹钢筋,埋入深度不小于900?mm(深度不够时应弯锚),然后与脚手架钢管焊接连接,焊缝不小于10 d  

此种做法优点是做外装饰时不需要改变连墙件的位置,不需要封堵连墙件孔洞。最后用砂轮机割掉钢筋,刷防锈漆,施工外装饰最后一道工序。