正在加载...
遇到有一个项目,住宅层数在27~30F之间,100米以内建筑。建筑范围持力层均较浅,为中风化角砾岩,是否可以直接采用筏板基础浅埋,而不考虑基础埋深的要求呢?
全部回答(3 )
完全可以的。
基础的埋深应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的工程结构,其基础埋深应满足抗滑稳定性要求。
高规JGJ 3-2010第12.1.8条 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时,应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。基础埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列规定: 1 天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15; 2 桩基础,不计桩长,可取房屋高度的1/18。 当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.7条规定的前提下,基础埋深可比本条第1、2两款的规定适当放松。 当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。
楼主说的情况可以根据地基基础规范GB 50007-2011第8.6条设置岩石锚杆基础。
主题
回复
粉丝
地基基础
12.1 万条内容 · 686 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
完全可以的。
基础的埋深应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的工程结构,其基础埋深应满足抗滑稳定性要求。
高规JGJ 3-2010第12.1.8条 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时,应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。基础埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列规定:
1 天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15;
2 桩基础,不计桩长,可取房屋高度的1/18。
当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.7条规定的前提下,基础埋深可比本条第1、2两款的规定适当放松。
当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。
楼主说的情况可以根据地基基础规范GB 50007-2011第8.6条设置岩石锚杆基础。