电缆线路的敷设一般有四种方式: 直埋电缆敷设 排管电缆敷设 电缆沟或隧道内电缆敷设 桥架电缆敷设 。针对这四种敷设方式的施工要求总结如下。


一、直埋电缆敷设要求


(1) 开挖的沟底必须是松软的土层,如果是石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土如含有腐蚀电缆金属包皮,应清除和换土,埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施,电缆应埋于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。

(2) 电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,或用砖代替混凝土保护板。

(3) 中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。

(4) 接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600?700mm,电缆自土沟引进隧道、人孔和建筑物时,要穿在管中,并将管口堵塞,防止渗水。

(5) 电缆互相交叉,与非热力管和管道交叉,穿越公路和墙壁时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交叉点1m,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

(6) 直埋电缆一般使用铠装电缆。在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。

(7) 直埋电缆在直线段每隔50?100m处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

(8) 电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合规范规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。


二、排管电缆敷设要求


(1) 电缆排管敷设

1)电缆排管可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管,但管内必须光滑;

2)按需要的孔数将管子排成一定形式,管子接头要错开,并用水泥浇成一整体,一般分为2、4、6、8、10、12、14、16孔等形式;

3)孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm;

4)埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm;—般地区应不小于700mm;

5)在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流人井坑内;

6)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。

 

(2) 电缆保护管敷设

在电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处,从地面引至电杆、设备、墙外表面或行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段,其他可能受到机械损伤的地方应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。保护管埋人非混凝土地面的深度不应小于100mm,伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm,保护罩根部不应高出地面。


三、电缆沟或隧道内电缆敷设要求


(1) 电缆的排列

1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上;

2)高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但35kV以上电压电缆引人柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。

(2) 电缆在支架上敷设

1)控制电缆在普通支架上,不宜超过1层;桥架上不宜超过3层。

2)交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过一层,桥架上不宜超过2层。

3)交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔lm用绑带扎牢。

4)并列敷设的电缆,其相互间的净距应符合设计要求。

5)电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。

6)电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时还应将盖板缝隙密封。


四、桥架电缆敷设要求


(1) 对桥架要进行防腐处理,一般应在桥架表面镀锌、镀塑、涂氧化树脂、刷漆。在腐蚀性强的环境中,可采用铝合金、塑料、低标准不锈钢等耐腐蚀材料制作桥架。

(2) 电缆在托盘上可进行单层敷设,小型电缆用塑料带固定在托盘上,大型电缆可用金属卡子固定。

(3) 桥架在水平段每隔1.5?3m设置一个支、吊架;垂直段每隔1?1.5m设置一个支架;距三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。

(4) 桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100?150mm间距,间距两端应进行接地跨接。

(5) 桥架安装应有利于穿放电缆,桥架安装后应进行调直,桥架应用压片固定在支架上。

(6) 支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致,不应有长短。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 电缆敷设方式与代号
    1、 电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品
  • 电缆敷设方式及相关知识
    穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 配线工程 工序:配管—管内穿线 1)本工程均为暗配管线,暗敷于装修可燃材
  • 24套冷库冻库施工CAD图纸(含建筑图、结构图、水电图等)
    本资料包为精选的24套冷库冻库施工CAD图纸,其中包含蔬菜产业配套设施建设项目冷库工程、农副产品批发市场(二期)项目冷库、农产品电商物流园项目冷库、食品冷链加工及配送项目冷库等,适合进行冷库冻库施工的同学参考学习编写和设计。
  • 1、电缆桥架内如全部是矿物绝缘电缆,则不必考虑电缆本身的防火、阻火措施,电缆桥架在某些场合需考虑耐火要求。本稿件为矿物绝缘电缆敷设方式图。共3张,包括:  电缆沿电缆桥架垂直敷设  电缆沿电缆桥架水平
  • 电缆敷设安装施工方法要点
    本工程高压电缆采用的电缆型号为YJV22-15KV-(3X240)、YJV22-15KV-(3X70)交联聚乙烯护套铜芯铠装电力电缆。电缆沿电缆沟敷设。
  • 电气安装工程中电线电缆敷设方式英文简写
  • 20套园林景观各类亭子施工CAD图合集
    本资料包为精选的20套园林景观各类亭子施工图纸,其中包含六角亭施工图、欧式亭施工图、古建四角亭施工图、景观亭施工图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观各类亭子施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 35kV及以上单芯电缆敷设方式的探讨
    35kV以上单芯电缆在运行时其屏蔽层上会产生感应电动势,当电缆长度与工作电流较大时,感应电压可能达到很大的数值。电缆以紧贴三角形布置时感应电压最小,当电缆相间距离增加,相对位置改变时,感应电压都会相应
  • 预分支电缆与母线敷设方式比较
    母线槽是用铜排或铝作为导电体,电流容量很大而且电气和机械性能好; 2、用金属槽作为外壳,所以具有不燃烧,安全可靠性高,且使用寿命长; 3、与传统的配电或比较,设备所占面积显著减少,并且外观美观,对
  • 矿物绝缘电缆敷设方式设计cad图

    本稿件为矿物绝缘电缆敷设方式图。共3张,包括:   电缆沿电缆桥架垂直敷设   电缆沿电缆桥架水平敷设   电缆在电缆隧道和电缆沟内的敷设

  • 导线敷设方式的表示
    导线敷设方式的表示:
  • 电缆敷设施工记录
    本资料为某电缆敷设施工记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 某工程电缆敷设施工
    某工程电缆敷设施工方案。
  • 及以上电缆敷设记录
    本资料为:及以上电缆敷设记录,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 110kV电缆穿管的敷设
    北京地区110 kV电缆主要采用隧道内敷设的方式,但是地下电力隧道造价较高,而且市区内主干网路径上隧道已近饱和;同时电缆网目前正迅速的向市区以外扩展延伸。如采用隧道敷设则一次性投资过多,且电缆总数也不
  • 某工程电缆敷设记录
    本资料为某工程电缆敷设记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 电缆敷设施工组织方案
    电缆敷设施工组织方案电缆敷设施工组织方案电缆敷设施工组织方案
  • 本资料为电缆敷设施工组织设计,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 电缆敷设施工检查记录
    本资料为某电缆敷设施工检查记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 某工程电缆敷设施工记录
    本资料为某工程电缆敷设施工记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用

阅读下一篇

地下室综合管线布置工艺及流程

管线综合是将建筑物中的通风空调风管、空调水管、给排水及消防水管、强弱电桥架等所有占据顶部空间的大型管线进行合理布局,使之在满足使用功能的前提下,提升施工工期、质量、成本观感等方面的要求。最大限度合理协调各安装专业、水电安装与土建、结构、装修之间的问题,以满足各项要求,缩短工期,增加安装的经济效益和社会效益。