土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方工程(开挖、回填)施工工艺卡,详细施工要点解说!

土方工程(开挖、回填)施工工艺卡,详细施工要点解说!

发布于:2022-04-21 09:53:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

 

第一部分 土方开挖施工

 


一、概述
土方开挖常用的方法有一般分层法、支护分层法、盆式挖土法、中心岛式挖 土法及逆作法土方开挖等,工程中可根据具体条件选用。

二、编制说明

三、施工准备
(1)核对图纸中的轴线及对应坐标,中线、水平基点布设合理,轴线放样 和标高测量满足施工要求。
(2)应配备激光测量仪,需在开挖前和过程中及时做好标高及尺寸量测。
(3)基坑工程施工前,根据施工设计图,认真核对基坑设计的勘测资料, 如地形、地貌、工程地质、水文地质、钻探图表等。
(4)摸清工程场地情况,包括运输道路、邻近建筑物、管线、电缆坑基、 防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况,供水、供电、通讯情况,防 洪排水系统等等,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。
(5)研究制定现场场地整平、基坑工程施工方案;绘制施工总平面布置图 和基坑土方工程图,确定开挖路线、顺序、范围、设计标高、边坡坡度、排水沟、 集水井位置,以及挖去的土方堆放地点;提出需用施工机具、劳力、推广新技术 计划。
四、工艺流程





中心岛式挖土法施工工艺流程


五、施工要点
一、一般分层法施工要点

二、支护分层法施工要点

三、盆式开挖法施工要点

四、中心岛式挖土法施工要点

五、逆作挖土法施工要点

六、质量控制要点及检验标准
1、土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、 运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。
2、当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起 并避免危害周边环境。
3、在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。
4、平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求,排水沟方向坡度 不应小于 2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每 100~400 ㎡取 1 点, 但不应少于 10 点;长度、宽度和边坡均为每 20m 取 1 点,每边不应少于 1 点。
5、土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施。定期复制和检查。土方不应堆 在基坑边缘
6、检验标准



 

第二部分 土方回填施工

 


一、编制说明

二、施工准备
(一)技术准备
1、施工前进行回填土分项工程的安全、技术交底工作,做好标高的抄测和 分层厚度标定工作
2、对土料见证取样,送实验室进行土质实验。
3、准备现场检测工具,核实回填土的压实系数是否达到设计要求。
(二)材料机具准备
(1)施工现场车辆行走道路以及材料堆放场地。
(2)备好转运、夯实机械(如装载机、打夯机等)、电缆、照明设备及手推车、铁锹、靠尺等工具。
(3)回填土不得含有有机杂质,其粒径不大于 50mm,含水率符合规定。抄测好填土标高线,并且按要求分好各层回填厚度。回填土内不得含有植物、砖块等杂物,为保证回填质量必须清理干净。
三、工艺流程

四、施工要点

五、质量控制要点及检验标准
(1)土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥, 验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。
(2)对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
(3)填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实 程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 举一个梨子

    感谢分享,内容写得很好!

    2022-07-14 14:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 板凳

    很好的经验,有点儿像HASSP质量管理规范,值得推广,只是对各个施工节点的负责者素质要求比较高。对于整体认为合格就过关的这种群体是很难做到的。

    2022-05-05 23:14:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外墙保温施工的细节管控点

随着外墙保温市场竞争的加剧,利润下滑,施工质量难以保证,保温脱落事故时有发生。外墙保温施工单位的出路在哪里?外墙保温施工管理细节如何处理? 一、施工技术管理细节 1.基层查验 (1)进行基层垂直度和平整度的查验,这对高层、超高层建筑尤其必要。当查验结果不符合规范要求时,须请建设方和监理参加复验,并留存资料,协商施工措施。考虑保温层厚度不允许有负偏差,大面积增加保温层厚度成本增加很大,有时垂直偏差较大,仅通过增加保温层厚度仍不能满足要求。通常可采取设置装饰线条、分格缝,把垂直偏差留存在线条处、分缝处,并找顺直。垂直偏差大多设置装饰线条,垂直偏差小可设置分格缝。

回帖成功

经验值 +10