2021年2月19日13时52分
山西长治黎城县黎侯古城内
一处名为“玉生池”的 洗浴中心
发生火灾
事故造成5人遇难1人受伤
近日山西长治消防
发布了该起火灾事故的视频
对火灾现场构造、起火原因和逃生过程
进行了再现和详细分析
希望能引起重视和警示
01
起火原因
起火点位于该澡堂一汗蒸房内,该汗蒸房西南角一处 电源线与专用发热电缆接线方式不标准 ,造成 接触电阻过大 ,导致 接触点发热并引燃电线绝缘层 ,进而 将周围 泡沫层等可燃物引燃 。
02
伤亡情况
事故发生时,建筑内共有26人,其中工作人员12人全部逃生,顾客14人中9人逃生 5人遇难 ,死亡原因为 一氧化碳中毒 。
03
事故原因分析
汗蒸房内 使用 聚氨酯泡沫板、挤塑聚苯板等 易燃可燃保温材料 , 在火灾初期阶段释放出大量有毒热烟气 。
04
火灾教训
● 汗蒸房内 使用 聚氨酯泡沫板、挤塑聚苯板等 易燃可燃保温材料,在火灾初期阶段释放出大量有毒热烟气 ;
● 工作人员在确认火情时, 贸然打开汗蒸房房门,大量高温、有毒烟气涌出,发生轰燃 ,导致与其连接的休闲区迅速被热烟气充斥;
● 工作人员 断电导致室内可见度瞬间下降 ,直接影响顾客自救逃生;
● 工作人员未在第一时间组织顾客疏散逃生 ,导致顾客未能及时逃生。
05
事故追究
目前,事故调查工作已经进入追责、问责阶段,相关当事人、部门监管负责人将会接受党纪、国法的惩处。
近年来洗浴场所频发火灾
且普遍伤亡惨重?
遭遇火灾该如何安全逃生?
洗浴场所安全提示
小伙伴们接稳了!
消费者出入洗浴场所
应做到 “二不一留意”
疏散通道堵塞,不消费!
未配置消防设施,不消费!
进入洗浴场所,留意安全出口!
来源:北京消防
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
厨房排油烟管道没安装防火阀险酿大祸4月15日 海南省海口市一学校食堂厨房着火 消防力量到达现场前 学校组织疏散了内部人员 利用灭火器扑灭了灶台油锅 和室内油烟机的明火 使用室内消火栓 处置外部油烟管道 消防救援人员到场后 由于外部油烟管道火势 处于上升阶段并伴随浓烟