2021年2月19日13时52分

山西长治黎城县黎侯古城内

一处名为“玉生池”的 洗浴中心

发生火灾

事故造成5人遇难1人受伤

近日山西长治消防

发布了该起火灾事故的视频

对火灾现场构造、起火原因和逃生过程

进行了再现和详细分析

希望能引起重视和警示

 

01

起火原因

起火点位于该澡堂一汗蒸房内,该汗蒸房西南角一处 电源线与专用发热电缆接线方式不标准 ,造成 接触电阻过大 ,导致 接触点发热并引燃电线绝缘层 ,进而 将周围 泡沫层等可燃物引燃 。


02

伤亡情况

事故发生时,建筑内共有26人,其中工作人员12人全部逃生,顾客14人中9人逃生 5人遇难 ,死亡原因为 一氧化碳中毒 。


03

事故原因分析

汗蒸房内 使用 聚氨酯泡沫板、挤塑聚苯板等 易燃可燃保温材料 , 在火灾初期阶段释放出大量有毒热烟气 。


04

火灾教训

● 汗蒸房内 使用 聚氨酯泡沫板、挤塑聚苯板等 易燃可燃保温材料,在火灾初期阶段释放出大量有毒热烟气 ;


● 工作人员在确认火情时, 贸然打开汗蒸房房门,大量高温、有毒烟气涌出,发生轰燃 ,导致与其连接的休闲区迅速被热烟气充斥;


● 工作人员 断电导致室内可见度瞬间下降 ,直接影响顾客自救逃生;


● 工作人员未在第一时间组织顾客疏散逃生 ,导致顾客未能及时逃生。


05

事故追究

目前,事故调查工作已经进入追责、问责阶段,相关当事人、部门监管负责人将会接受党纪、国法的惩处。

近年来洗浴场所频发火灾

且普遍伤亡惨重?

遭遇火灾该如何安全逃生?

洗浴场所安全提示

小伙伴们接稳了!

 

消费者出入洗浴场所

应做到 “二不一留意”

疏散通道堵塞,不消费!

未配置消防设施,不消费!

进入洗浴场所,留意安全出口!