电压并列:两段母线,每段母线一台PT,当I段母PT因检修等原因需要退出运行,分段开关在合位,I段母线上的保护将继续运行,考虑到保护低压闭锁功能,失去I段母线电压的保护很可能发生误动。此时需要用II段母线电压代替I段母线的保护电压,这就是电压并列。

 

电压切换:双母接线时,正副母线分列运行。某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。这就是电压切换,通过电压切换装置来实现。

 

电压重动:使PT二次电压的有/无和压变一次的运行状态(投入/退出)保持对应关系,防止当PT一次退出运行而二次绕组向一次反送电,造成人身设备事故。