土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器维修保养基本流程

变频器维修保养基本流程

发布于:2022-04-19 14:52:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

变频器维修保养基本流程

 

一、变频器维修保养内容:

1:打开变频器,拆下控制面板、主板、CPU板、I/O板、控制板、内外全面吹扫。

2:用专用洗板水、无水乙醇对主板、CPU板、I/O板、控制板、模块进行清洗。

3:螺栓等是否松动和脱离机器、绝缘体是否变形、裂纹、破损或由于过热和

老化而变色。

4:导体是否由于过热而变色和变形,电线护层是否破裂和变色。

5:滤波电容器是否漏液、变色、裂纹和外壳膨胀,电阻是否由于过热产生异味和绝缘体开裂是否断线。

6:变压器、电抗器是否有异常振动声和异味,电磁接触器、继电器工作时是否有振动声,节点接触是否良好。

7:控制印刷电路板、连接器螺丝和连接器是否松动器件是否有异味、变色、变形和漏液, 印刷电路板是否有裂纹、破损、变形、显著锈蚀。

8:冷却风扇是否有异常声音和异常振动,螺栓等是否松动,是否由于过热而变色。通风道散热片和进气、排气口是否堵塞和附着异物。

9:对经维保后的设备进行通电运行,进行必要的测试,并记录测试数据。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!