土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀的相关常识介绍

防火阀的相关常识介绍

发布于:2022-04-19 14:40:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


    防火阀宜接近防火分隔处设置;防火阀暗装时,应在装置部位设置便利保护的检修口;在防火阀两边各2.0m范围内的风管及其绝热资料应选用不燃资料;防火阀应契合现行国家标准《修建通风和排烟体系用防火阀门》GB 15930的规则。



    其它设置要求公共修建的澡堂、卫生间和厨房的竖向排风管,应采纳避免回流办法并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共修建内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管衔接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。


    体育馆、展览馆、候机(车、船)修建(厅)等大空间修建,单、多层办公修建和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节体系的风管,当不跨过防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可选用难燃资料。


    风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两边各2.0m范围内的风管应选用耐火风管或风管外壁应采纳防火保护办法,且耐火极限不该低于该防火分隔体的耐火极限。


防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达70摄氏度时主动封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果的阀门。


    排烟防火阀是指安装在排烟体系管道上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达280摄氏度时主动封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求。起隔烟阻火效果的阀门。


    防火阀的效果一个杂乱的送风排烟体系,管路错综杂乱。在送风体系中,送风机送出的风有必要经过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟体系中,风或烟由各支管聚集到主管道后进入排风机排出。


    那么,无论是送风体系或排烟体系中,假如没有任何阻挠的话,送风量和排烟量就无法控制,不需求送风或排烟的部位呈现很多送风、排烟的状况,而需求送风或排烟的部位却不送风、排烟或仅仅少数送风、排烟。为了把不需求送风、排烟部位的管路堵截,这就需求阀门设备。

 排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的方式而定。当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀。当设一般常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀。当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设备,当选用机械进风体系时,应在风机进口管道上设置70℃熔断的防火阀。





    关于机械加压送风体系,可在加压送风机进口管道上设置70℃熔断的防火阀,以避免新风进口受火、烟要挟,将烟气输送至楼层内。在排烟风机的进口总管上应设置当烟气温度超越280℃时能主动封闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀封闭时,风机中止作业。


    排烟风机应确保在280℃时能接连作业30min.需求阐明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵敏确认。以地下室排烟体系为例。当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机进口总管上。当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。


    不论是竖向安置的走道排烟体系仍是水平式安置的房间排烟体系,均应在排烟支管与竖风道衔接处设置280℃时能主动封闭的排烟防火阀。排烟防火阀设置常开或常闭,关于房间排烟体系,当担负一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,一起各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。


      

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟设计中的几项处理措施

中建八局第二建设有限公司设计研究院 杨飞  章明友   摘 要: 针对现行规范防排烟设计中固定窗的要求,车库的防排以及挡烟垂壁设置的难点,做出合理的处理措施。 关键字: 排烟  防烟  固定窗

回帖成功

经验值 +10