冷水机组制冷的同时,需将大量冷凝热排向室外,如能将此部分热量回收利用,既可减少对环境的影响,又可节约能源。因此,本文我们将对几种常见的冷凝热回收方式进行理论分析并结合案例,探讨设计中应注意的一些问题。
酒店建筑夏季同时存在空调和生活热水的需求,空调系统的冷凝热可回收用于加热生活热水。 空调冷负荷日逐时分布呈现“单峰特性”,与室外气象参数的变化趋势大致相同; 生活用水量日逐时分布呈现“双峰特性”,6∶00-8∶00 为早高峰、18∶00-22∶00 为晚高峰,其余时段为低谷状态。 由于生活用水量与空调冷负荷逐时规律不同步且冷凝热回收为循环渐进( 温差为 5 ℃) 加热,冷凝热回收系统应设置水箱或容积式换热器等储热设备。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了。赞。关于最后的案例,各方案中各类的冷机台数不太明确,冷机价格也有余地,所以结论供参考吧。
回复 举报