土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 郑州某游泳馆钢屋顶坍塌,3死9伤,事故分析,为何大跨钢屋盖事故频发?

郑州某游泳馆钢屋顶坍塌,3死9伤,事故分析,为何大跨钢屋盖事故频发?

发布于:2022-04-19 09:22:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

据郑州发布官微消息, 4月18日上午10时许,河南郑州一酒店的游泳池钢结构屋顶发生局部垮塌, 下午15时30分救援工作结束, 共救出12人,其中轻微伤和轻伤9人、死亡3人(1人经抢救无效死亡,2人现场死亡)。

目前,3名企业经营者已被警方控制,善后工作及事件具体原因调查正在进行中。



坍塌之前的郑州五洲游泳馆屋盖(网络)▲


屋面局部坍塌的整体俯视图▲


坍塌之后的室内情况▲


屋顶未坍塌位置的梯形钢桁架


坍塌位置的钢桁架和屋面钢檩条


屋面的面层材料▲


从事故图片看出,该游泳馆屋面采用梯形钢桁架结构,屋面面层是防水卷材和砂浆保护层,没有看到延伸出来的钢筋。屋面板不是现浇钢筋混凝土板,也不是彩钢屋面板, 有可能是钢筋混凝土预制板。 屋面板坍塌后已落入泳池中,从事故视频中看不到屋面板。

此次坍塌事故让我们联想到了去年哈尔滨一办公楼顶层坍塌事故,也是类似的情况。

这种大跨度的钢结构屋面, 一般采用自重较轻的钢结构屋面,或者采用整体性较好的现浇混凝土板, 不太适合 采用自重较大、整体性较差的预制混凝土板屋面 ,更不能按轻钢屋盖的设计经验,忽视混凝土板较大的自重荷载,导致设计时计算的屋面自重荷载过小而酿成事故。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁、板结构的设计要点,超详细的结构设计规范整理

梁设计 1.截面: 宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4扁梁及深梁详规范。 2.梁截面控制指标 A. 纵筋配筋率: 最小配筋率按《混凝土规范》表11.3.6-1中数值取用,一般模型计算会考虑,不用管;最大配筋率不宜大于2.5%; B.纵筋净距: 顶筋不应小于30mm和1.5d,底筋不应小于25mm和1.0d。钢筋多余2层时,2层以上钢筋中距应比下面2层中距增大1倍。各层钢筋间距不小于25mm和d(d为纵筋最大直径)。

回帖成功