近日,浙江金华兰溪市一在建住宅项目的消防通道地下室顶部发生局部下陷。从视频可以清楚看到,该地库结构形式是有梁楼盖,现场结构梁弯折、立柱爆裂倾斜,结构受损严重。
视频来源:上游新闻
该建筑面积约180平方米。位于楼盘北侧,上为消防通道,无建筑物,无人员被困未造成人员伤亡。
事发后,兰溪市启动应急预案,市建设局赶赴现场,责令项目停工排查,停止房屋销售。目前该市已成立调查组,委托金华市专家介入调查。
据报道,坍塌位置离主楼约9m,上方为消防通道,无主体结构,设计覆土厚度约1m,坍塌前正值室外土方回填阶段,初步分析时由于施工方施工不当,造成局部堆载最高达6m,大大超过设计承载量,加上兰溪当天下雨,荷载超限后造成破坏。
▲坍塌位置正在平摊堆土(来源澎湃新闻)
▲地下室结构柱爆裂
现场图片,来源:微博账号@金华身边事
网传视频截图
开发商相关负责人表示,事发后公司主动向主管部门汇报,联系监管单位勘查,对现场进行围蔽处理。同时,征求专家组意见,对地面土方进行移除降低路面负荷,防止人员进入地下室。目前专家组正评估结构安全性,公司将根据专家组的修复方案进行修复施工并进行结构安全鉴定。
坍塌位置离主楼这么近,坍塌是否对主楼结构有扰动,令人担忧。最终以官方调查公布结果为准。
总结
地下室顶板塌落、结构受损事故频发,究其原因多是施工场地受限、地下室顶板上过早或过多的堆放建筑材料,甚至行驶重型机械设备。或者是车库顶板回填堆土荷载超标,造成顶板挠曲变形、产生裂缝,甚至坍塌。结构无小事,请大家一定要引以为戒。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑加固
返回版块1.65 万条内容 · 356 人订阅
阅读下一篇
佛山房屋加固对老旧建筑进行维护性加固处理一般引起建筑物结构可靠度降低的原因是多种多样的,有不可抗拒的自然因素,也有前期建筑设计、施工不当等人为因素,还有的是由于建筑物超过设计使用期限及规范改变、可靠度提高等外在原因。这些原因归结起来可分为因结构的强度或刚度不足或二者均不足造成的安全隐患。 房屋加固是什么? 房屋加固我们可以从这两方面来理解 1、因为房屋破损、使用年限长而进行维护性加固处理 2、为了增加房屋的抗破坏力,比如抗震能力哪种房屋需要房屋加固?