本人正在做的一个工程:地下一层,人防掩蔽面积1400平,人防顶板最小厚度取多少
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
需同时满足人防规范3.2.2(防护厚度)可折算和4.11.3(结构构造),以及其他规范要求,以核6来说,通常做法为主楼内的顶板200mm,单建地库区250mm
按人防规范 4.11.3 条,顶板最小厚度200mm
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
请教各位大神,乙类建筑纯地下室,依据地下抗震规范需进行弹塑性分析,这块是怎么处理的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句需同时满足人防规范3.2.2(防护厚度)可折算和4.11.3(结构构造),以及其他规范要求,以核6来说,通常做法为主楼内的顶板200mm,单建地库区250mm
回复 举报
按人防规范 4.11.3 条,顶板最小厚度200mm
回复 举报