土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 三相四线制中,零线断了还可能正常工作吗??

三相四线制中,零线断了还可能正常工作吗??

发布于:2022-04-15 15:28:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
假如三相四线制的总零线断了,那么单相负荷或者三相负荷能不能正常工作,主要看三相负载是否平衡了。
               

               
如果三相负载平衡,那么单相负载或者三相负载依然能正常工作;如果三相不平衡,那么三相电压偏差太大,不管是单相设备还是三相设备都是不能正常工作的。                

               
其次,现在大部分工业及民用供电系统都采用接零保护系统(TN系统)。如果零线断线,可能会有一定的安全隐患。                

                                                                                                                                                                                                               

               


为什么零线断了,依然可能正常工作?

我们都知道三相电机作星型连接时不需要N线,这就是因为三相电机三相线圈一模一样,三相平衡时N线没有电流和电压,所以可以把N线省掉而不影响设备工作。把这个放在低压配电中也同样适合。也就是说,三相平衡时,N线要不要无所谓!!!


假设有900户家庭的用电平均分配在变压器三相火线上,一根火线平均负担300户家庭用电。如果这三根火线的用电量差不多,即三相基本平衡。那么即使零线断掉,三相设备依然正常工作。这个应该比较好理解。


同样,系统总零线断掉,单相设备也能正常工作。为什么呢?因为某个家庭是否用电,对于整个供电系统来说影响很小。就算某家不用电,那其他299家还在用电,三相依然基本平衡,电压依然正常。

                                                                                           

零线断掉存在的安全隐患?

现在大部分小区或者写字楼为了节约成本,都采用TN-C-S供电系统。在TN-C-S供电系统中,电源不引出PE线,只有三根火线和一根零线(PEN线),属于三相四线制。


三相四线通过电缆引至总配电箱以后,再把零线接地,然后分出中性线N和保护线PE。PE线就是我们常说的“地线”。虽然我们叫他“地线”,但是它在始端还是和零线PEN连接在一起,所以叫作接零保护系统。


TN-C-S供电系统的设备外壳都接在PE线上,PE线又和零线PEN连接。所以当设备漏电(火线搭壳)时,电流会从设备外壳、PE线、PEN线回到变压器,相当于电源短路,断路器或者熔断器会立即跳闸。


如果系统零线PEN断线,那么整个系统就变成TT供电系统了。


当设备发生漏电,电流会从设备外壳通过PE线,然后流向大地,最后通过大地回到变压器。但是由于大地回路电阻远大于零线及保护线的电阻,所以漏电电流不足以让空开跳闸、熔断器熔断。


如果采用的是TN-S供电系统,那就不会出现这种情况。因为在TN-S供电系统中,N线和PE线严格分开,N线断掉依然不会影响PE线正常工作。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建议收藏!2022年26项官方利好政策!

自2022年1月1日以来,国家能源局、国家发改委、财政部、住建部发布了一大波利好政策支持光伏产业发展。据粗略统计,在4个月时间内相关部委先后发布了26项利好政策,月均超过六项,为光伏产业健康有序发展打下了良好的政策基调。 一、三部委:利用农户闲置土地和农房屋顶建设光伏发电,建设光伏+现代农业 1月6日,国家能源局、农业农村部和国家乡村振兴局联合下发了《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》,再对农村光伏发展予以统筹规划。据了解,《意见》11次提到光伏关键词,如巩固光伏扶贫工程成效,利用农户闲置土地和农房屋顶建设光伏发电,建设光伏+现代农业,采用离网型光伏发电+蓄电池供电等。

回帖成功

经验值 +10