土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讲述松套传力补偿接头的结构和密封要求

讲述松套传力补偿接头的结构和密封要求

发布于:2022-04-15 09:25:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

       松套传动力补偿接头的设计、制造和验收应符合GB/T12465,《管路补偿接头》标准。                                   单(双)法兰传力接头由本体、压盖、伸缩管、密封圈、传力螺柱、螺母等组成。一端是带法兰的膨胀节体;另一端是可调节长度的伸缩管,由法兰和短管组成。本体的伸缩管通过压盖与螺柱连接。                                松套传力接头的密封形式采用压盖压紧楔形密封圈,使密封圈内径紧贴连接管外圆,密封圈斜面紧贴本体斜面,密封形式简单可靠。依靠密封圈的弹性变形,在伸缩范围内补偿管道的位移时,能保证无泄漏。橡胶要用进口橡胶。楔形密封圈具有良好的耐腐蚀、耐冲击、抗菌等性能,密封圈的使用寿命不得低于15年。橡胶密封圈的性能指标应不低于EN681.1,并满足W270(DVGW)或BS6920(WARS)的要求。卖方应提供修理密封圈的专用工具。密封圈结构牢固,无需拆卸膨胀节即可维修或更换密封圈。

   卖方应提供修复密封圈的专用工具。密封圈不但结构牢固,而且要求在不拆卸伸缩接头的情况下,检修或更换密封圈。微信图片_20210711090508.jpg


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计案例新冠应急医疗设施污水处理站是如何设计的?

      栏目导语       以作品为媒,让图纸说话,感受每一个工程项目背后的设计理念和思想。“设计案例”与国内各大设计院所联名合作,深入剖析我国市政给排水新改扩建工程项目设计过程中的理念和经验,相互启迪,引领发展。(素材取自“城镇给排水工程设计案例专栏”栏目)

回帖成功

经验值 +10