土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讲述松套传力补偿接头的结构和密封要求

讲述松套传力补偿接头的结构和密封要求

发布于:2022-04-15 09:25:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

       松套传动力补偿接头的设计、制造和验收应符合GB/T12465,《管路补偿接头》标准。                                   单(双)法兰传力接头由本体、压盖、伸缩管、密封圈、传力螺柱、螺母等组成。一端是带法兰的膨胀节体;另一端是可调节长度的伸缩管,由法兰和短管组成。本体的伸缩管通过压盖与螺柱连接。                                松套传力接头的密封形式采用压盖压紧楔形密封圈,使密封圈内径紧贴连接管外圆,密封圈斜面紧贴本体斜面,密封形式简单可靠。依靠密封圈的弹性变形,在伸缩范围内补偿管道的位移时,能保证无泄漏。橡胶要用进口橡胶。楔形密封圈具有良好的耐腐蚀、耐冲击、抗菌等性能,密封圈的使用寿命不得低于15年。橡胶密封圈的性能指标应不低于EN681.1,并满足W270(DVGW)或BS6920(WARS)的要求。卖方应提供修理密封圈的专用工具。密封圈结构牢固,无需拆卸膨胀节即可维修或更换密封圈。

   卖方应提供修复密封圈的专用工具。密封圈不但结构牢固,而且要求在不拆卸伸缩接头的情况下,检修或更换密封圈。微信图片_20210711090508.jpg