土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【收藏】防排烟系统维护保养周期

【收藏】防排烟系统维护保养周期

发布于:2022-04-15 08:59:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


防排烟系统维护保养测试周期

一、风管机风口等部件

维保内容:目测巡查外观完好状况,是否有异物变形情况

周期: 每月

二、室外进风口、出风口

维保内容:巡查进风口、出风口是否畅顺

周期: 每月

三、系统电源

维保内容:巡查电源、电压工作状态

周期: 每月

四、防排烟风机

维保内容:手动或自动启动测试运转,检查是否有锈蚀、螺丝松动

周期: 每季度

五、活动挡烟垂壁

维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有升降障碍

周期: 每季度

六、排烟窗

维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有开关障碍

周期: 每季度

七、供电线路

维保内容:检查供电线路是否有老化,双电源自动切换装置功能测试

周期: 每季度

八、排烟防火阀

维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有变形、锈蚀及弹簧性能是否可靠

周期: 每半年

九、送风阀或送风口

维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有变形、锈蚀及弹簧性能是否可靠

周期: 每半年

十、排烟阀或排烟口

维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有变形、锈蚀及弹簧性能是否可靠

周期: 每半年

十一、系统联动功能

维保内容:测试系统的联动功能及主要性能参数

周期: 每年

 