防排烟系统维护保养测试周期
一、风管机风口等部件
维保内容:目测巡查外观完好状况,是否有异物变形情况
周期: 每月
二、室外进风口、出风口
维保内容:巡查进风口、出风口是否畅顺
周期: 每月
三、系统电源
维保内容:巡查电源、电压工作状态
周期: 每月
四、防排烟风机
维保内容:手动或自动启动测试运转,检查是否有锈蚀、螺丝松动
周期: 每季度
五、活动挡烟垂壁
维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有升降障碍
周期: 每季度
六、排烟窗
维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有开关障碍
周期: 每季度
七、供电线路
维保内容:检查供电线路是否有老化,双电源自动切换装置功能测试
周期: 每季度
八、排烟防火阀
维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有变形、锈蚀及弹簧性能是否可靠
周期: 每半年
九、送风阀或送风口
维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有变形、锈蚀及弹簧性能是否可靠
周期: 每半年
十、排烟阀或排烟口
维保内容:手动或自动启动、复位试验,是否有变形、锈蚀及弹簧性能是否可靠
周期: 每半年
十一、系统联动功能
维保内容:测试系统的联动功能及主要性能参数
周期: 每年
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅