土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 一种钢结构节点验算的常用方法

一种钢结构节点验算的常用方法

发布于:2022-04-14 15:53:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]



01

概述

构件之间连接应遵循“ 强节点弱构件 ”的设计理念,连接节点的设计和验算至关重要,在很多结构鉴定和加固设计项目中,需要对结构的连接节点(尤其是重要的、受力复杂的关键节点)进行承载力验算和校核,以获取节点的实际受力性能。


节点验算大体有两种方法: 规范方法和有限元方法


规范方法 适用于连接形式较明确的连接节点 ,如钢框架的梁柱、梁梁连接节点、柱脚节点,管桁架的相贯节点等,可直接手算或借助各种工具箱进行计算。


有限元方法 适用于连接和受力复杂的各类节点 ,如复杂管节点、支座节点、各类转换结构中的转换节点等,均需要通过有限元计算来确定节点的受力特性。


本文主要介绍基于 有限元方法 钢结构连接节点验算


02

一般原则

采用有限元方法进行连接节点验算时,可遵循如下原则。

1、单元类型选择

一般情况下,可选用 实体单元或壳单元 进行分析。对于重要、复杂、异形节点推荐采用实体单元计算,对于管节点等“薄壁”类节点可采用壳单元或实体单元模拟。


2、网格密度

比较关注的节点重点部位、连接的交接部位、容易产生应力集中的位置 ,网格尺寸宜小于相关部位的最小厚度。可通过查看不同网格密度下的计算结果进行验证,当两次计算结果变化幅度不大时,可认为当前网格密度是合适的。


3、约束条件

单独分析节点时 ,应注意节点的边界条件处理,既要合理简化,又要尽可能还原其实际的连接性能;

也可采用 多尺度建模 的方式,将验算节点嵌入整体模型中协同分析,可较准确的模拟边界约束。


4、内力取值

当单独分析节点时,可 选择受力较大的一种或几种荷载工况下的设计内力进行计算 ,分析时 可将内力进行一定的放大 ,以考虑最不利的荷载组合效应。


5、正确考虑接触特性

合理确定和模拟各种接触关系 ,如接触类型的选择,接触面力学行为的简化、接触算法的选用、主从面的指定等。


03

基本分析流程

以多尺度建模方式为例,节点验算的主要步骤,如下。

第1步 :在整体模型中提取节点局部线模。

第2步 :创建节点三维实体模型。

第3步 :节点网格划分。

第4步 :将节点与整体分析模型进行组装和连接。

第5步 :施加荷载,进行节点验算。

第6步 :整理计算结果。


04

案例

以某工程管桁架结构 管节点 为例,采用ABAQUS通用有限元软件进行计算,用 壳单元 模拟,将节点嵌入 结构整体分析模型 验算。


结构整体分析模型,如下图所示。

 

图1 结构整体分析模型

 

图2 待验算节点位置


节点验算的主要分析过程,如下

第1步 :在结构整体分析模型中 提取节点线模,并创建节点三维壳元模型

 

图3 节点线模

 

图4 节点三维壳元模型


第2步 :进行 节点网格划分 ,如下图。

 

图5 节点网格划分


第3步 将节点嵌入ABAQUS整体分析模型 ,如下图。

 

图6  ABAQUS整体分析模型

 

图7  节点连接

第4步 施加荷载 ,进行节点分析和验算 ,本次验算的控制工况为1.3恒+1.5风荷载。


第5步 查看并整理验算结果 ,如下图。

图8  节点Mises等效应力


根据上图计算结果,节点大部分区域的应力在200MPa以下,部分杆件之间交接部位应力达到屈服强度,建议采取加强措施,并严控焊接施工质量。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

    2022-04-15 06:33:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

停车场雨棚标准图集

有相关的标准图集吗?

回帖成功

经验值 +10