一、设备类(含冷热源主机、风机、冷却塔、空调箱、风盘、VAV等等)
水泵设置位置?
答:暖通系统水泵常规以下几部分:冷冻水系统、冷却水系统、热水系统。
各系统中水泵建议设置在回水管处,也可理解为水泵设置在冷热源设备入口处,主要考虑设备的承压。
加药装置常规设置在哪些系统里?
答:常规加药装置设置于暖通水系统中(所有水系统:冷冻、冷却、热水等)、给排水系统中(不包含生活用水)。常规属于化学处理,也有物理处理水设备
分集水器的设置? 答:设置分为几部分:分集水器本体的选型(跟水系统环路、管径等有主要关系,可参照相关图集)、分集水器的现场布置(常规设置于机房内,距出管管道井较近的位置)。 需注意分、集水器间需设置旁通阀门及管道。 |
制冷机组的设置?
答:机房内制冷机组设置时需注意前、后、左、右、上部间距,一般前端距离为设备本体长度的80%(方便后期检修时拔管)、左右端常规为不小于1m、末端(尾部)常规不小于1.2m、上部间距需能满足后期检修时的操作空间(故分享君本人提要求时,机房内净高 <注意:是净高> 5.5m)。 注意:是净高>
以上数据为一般设置,具体还需参照每家设备厂商样本中的具体要求。
各风系统应该使用什么性质的风机? 答:先拿排烟系统来说,建议使用离心风机,也可使用专门的轴流排烟风机。需要注意排烟风机电机需要外置,如放置在室外需要注意风机皮带的保护; 排风、补风等也是建议使用离心风机,当然也可以使用轴流风机,我们民用建筑中离心、轴流、混流风机三种种也是较为常常使用的。 |
关于暖通设备重量问题? 答:设备的重量问题一直是困扰着暖通和建筑、结构专业的难题,因为常规在招标时,设计院都会提供一版本招标图纸,而这版本招标图纸中对于设备的参数、重量及运行重量,都只是参照院中较为熟悉的厂家提供的数据,但定标时并不一定为这家单位,故此,在招标阶段初期需要针对暖通设备影响建筑、结构的因素提前确定下来(如:尺寸、重量、运行重量等),说不定后面定标厂家的设备太重或者太大,需要建筑结构考虑后期的加固或扩大机房面积。 |
振动问题? 答:暖通系统自身的振动问题,常常出现在冷热源主机侧、水泵等动力设备、空调主机、风管侧等等,故此需要注意设备及管道的减震措施,上下左右的牵引力都需要考虑,现阶段新机电系统的抗震规范需要在新建项目中充分体现出来。 |
常见的空调形式?
答:多联机、风盘+新风、全空气、变风量系统;
(1)多联机:可以解释为家用空调3.2版本,一台室外机可以附带多台室内机,冷媒管道走冷媒(R134a、R410a、R407C等等),利用逆卡诺循环原理。
(2)风机盘管+新风:
风机盘管白话文讲一下就是一个冷热盘管+一个风机,冷热水管接到盘管里面进行换热,再经过动力设备风机吹出来。这样呢,有冷热的风了,室内人员一多没有新鲜的空气肯定二氧化碳较多了,加点新风,再加个排风好了(如果考虑节能,进行个热回收吧),室内就这样啦。
(3)全空气:这个系统也是欧美国家常用的系统,组合式空调箱外接输送空气的风管道,经过空调箱处理后送至风口,再作用于室内人员身上。有送风了,再加个回风,室内的风管就基本结束了。
(4)变风量:这个系统就是全空气系统的2.0版,可以根据负责区域负荷改变进而发生改变的系统。需要注意的是,这个系统需要末端的变风量箱,也有可能需要动力设备(风机)接电。
关于消防风管设置的问题?
答:现在的大环境下,楼房越造越高,在防排烟设施必须设置的情况下,该如何考虑?常见的超高层建筑的防排烟系统,遇到以设置在避难层的为一套系统的建筑,必须着重考虑其漏风系数,因其管道较长阻力、漏风等将会是后期运行一大难点。如排烟、排风合用竖向管道(风口不合用),又将是一大难点,漏风点即增加一倍之多。
厨房排油烟的问题?
答:厨房排油烟需要考虑的事情分为两大块:室内部分、室外部分。室内部分:在设计阶段一定要注意油烟量的把控,是轻餐饮还是重餐饮,排风、不封也需要一起考虑,排烟罩的位置、大小也需要确定好。
室外部分:设计时需要考虑油烟的净化,因地区针对这方面都有相关的要求,环保卫生部分也会有相关的检测,排出口距离附近建筑的距离也有要求。施工时也需要注意管道材质的选择(不锈钢板)、厚度的选择、施工工艺的要求且需注意管道的坡度及后期清扫的可能性。
热回收系统怎么做?
答:简单的理解你为风系统热回收(冰蓄冷、热回收型机组等等都属于节能产品)。下面就我猜测的热回收进行大致的介绍:1:热交换型新风机组:原理简图见右侧。2、热交换空调机组:原理简图见右侧。其中两种方式的原理基本一致,都是通过不相通的箱体(或物件)进行室内处理过的风和室外未处理过的风进行交换,然后送至室内及排至室外。需要注意点即为常规咱们暖通热回收机组为:转轮热回收机组,热回收的效率一般为70%-90%,国内厂家你可以取值小一点。以上为大致介绍了下热回收系统注意点。不知您这边是否是需要了解这些?如非请详细说明,我们再解答。
我想问空调系统中送回风口什么时候布置,布置的方法。车库送风说要把送风管的风口均匀布置,如何做到均匀。补风管的补风口又如何布置?答:跟进上面有个热回收问题,就需要回风部分,当然这个回风可以布置大面积回风、也可以吊顶回风(较常见,但空气品质可能会受影响)。送风口:例如你空调机组把风送到室内来,就需要送风管,送风管接到你吊顶上方时,就需要接风口送下来。车库送风:常规车库都是设计成排烟兼排风、平时补风兼消防补风(就是你说的送风),一般情况下设计及现场实施,都是在出补风机房处开孔百叶或拉出机房管道开风口设置。
空调房间的负荷究竟怎么取值才合理?1,按照详细计算,冷负荷指标其实很低,比估算指标低很多。如果按此选末端,和之前见到的图纸小很多。2,如果按照估算指标(经验指标)取值,负荷计算又失去了意义。3,空调主机如何取值呢?根据软件计算出来的逐时冷负荷选择最大时负荷选么?
答:1、分享君一直强调,在方案阶段可以使用估算值,在扩初及施工图阶段必须使用详细的软件负荷计算,得出来的结果,一般情况下估算值都是大的。我和你说一个分享君自己计算的实例,第一必须要使用负荷详细计算的值来进行后一步工作,但又不能全部采用计算值,适当的放大一点,分享君是取值:估算值与详细计算值之间。2、是的,分享君也一直认为,按照经验值只是为了方便业主在方案阶段估算一下他们需要在机电暖通这块投入多少钱。3、空调机组的选型一般设计人员都会选用最大负荷来选型设备,这个也就是造成很多项目到最后选了四台机组,常年以往的就是用三台既能满足项目的使用要求了,所以分享君建议,按照最大负荷的值再考虑个同时使用系数,然后再选型。
保温的问题?
答:除了一些经过处理的管道,需要保温外,一些未经处理介质的管道(如喷淋消防等)接触室外了,必须要保温!!!切记(当然还需要看你在什么地区的项目,上海地区是需要的,北方更不需要说了)。
泄压口设置问题?
答:泄压口一般为锅炉所用,溴化锂设备也是建议设置(遇到过没设置的,也没问题,但需征询)。其面积按照规范要求,需注意泄压口设置于非人员聚集区,还需注意是否在室外消防通道处。
设备接管处问题?
答:主机(制冷机组、锅炉、溴化锂、地源热泵等等)、风机、空调箱等等主入口接水管、风管需设置软解,以免后期运行后发生共振的现场。
负荷计算问题?
答:这一条负荷计算经常被人提及,怎么计算?负荷指标应该取多少?负荷计算出来我们怎么不敢用?。。。
第一点:负荷计算在整个项目施工期间都会时不时的用到,我们先从方案阶段来说,规范中也有相关要求,在方案阶段负荷可以用估算来解决,通俗点讲的就是你可以使用:办公:150w/㎡;商业:250w/㎡。。。等等例子;
第二点:扩初阶段、施工图阶段,分享君建议需要充分利用天正、鸿业等软件来进行详细的计算,需要考虑围护结构、门、窗、人员、设备、照明等等。详细计算。切记,不能再去根据所谓的指标估算了。
暖通出图包含哪些?
答:常规包含:图纸目录、设计说明、施工说明、图例、设备材料表、系统图(冷热源系统原理图、风、水、防排烟系统图等等)、平面图(各系统的平面)、大样图(含剖面)、详图、采暖中的立管图、计算书等等
如果你有注暖基础考试需求可点击此处
如果你有注暖专业考试需求可点击此处
获取更多考试资料可以添加下方老师微信
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册暖通工程师
返回版块5.2 万条内容 · 271 人订阅
阅读下一篇
加薪成功!分享我的注册暖通备考书籍~今年工作很忙,虽然书已经准备好了一段时间,但进度缓慢,现在是4月上旬了,抓紧时间,放手搏一搏,努力一把。 基础考试高分通过很开心,也更明白得认真专注才有希望。专业课说要800-1000小时,现在算起来很奢,也要努力拼一拼。 备考书都在下面啦~ 加更:后台有同学私信我有没有报培训班,课程链接放这,有需要自取哦。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发