某羽毛球馆建设工程,建筑面积超过一千平方米,设计排烟设施采用可开启自然排烟外窗,外窗采用侧开型,安装高度设置在储烟仓内的外墙。
馆内净空高度比较高,外窗设置高度也就比较高,因而设计采用电动排烟窗,在现场离地面高度1.4米处设置电动开窗控制箱。
技术要求
1、每台电动开窗控制箱控制外窗开窗机数量最多不超过40;
2、由消防系统提供的输入信号应是无源开关信号;
3、电动排烟窗开窗机额定电压要求:AC22V
4、控制箱供电电压:AC220V 输出电压DC24V
控制方式:
1、联动控制:由同一防烟分区内的两只独立火灾探测器或一个火灾探测器和一个手动报警按钮报警信号作为排烟窗开启的联动触发信号,并由消防联动控制器控制该分区的所有排烟窗开启;
2、手动控制:应能在消防联动控制器上手动控制排烟窗的开启或关闭,现场就地亦可手动控制开启或关闭。
思考
若建筑内按规范无需设置火灾自动报警系统,那么是否需要为了实现联动控制电动排烟窗而设置火灾自动报警系统?