金属软管的耐压检测,属于安全性能指标试验。进行耐压试验主要是为了检测软管有无渗漏,零件损坏等异常的失效形式出现,因为合格品要求不允许有渗漏迹象或零件损坏等异常失效形式出现。 目前,随着金属波纹软管生产设备,自动纵缝焊管机、高速自动成型机、编网、焊接等专用设备的引进和国产设备的不断研究与发展,金属波纹软管的生产企业规模不断发展壮大,软管生产效率的提高,大大的降低了产品的生产成本。而作为各类管路中柔性联接元件,金属波纹软管具有重量轻、耐腐蚀、耐高温、耐高压、吸收震动、弯曲灵活和使用寿命长等诸多优点,广泛应用于航空航天、石油化工、船舶、铁路。
生产企业比较注重产品的结构设计和生产成本,而用户着重于产品的稳定运行和可靠。优化设计和可靠运行都是非常有实际意义的,如何保证两个方面的统一和发展,这就需要我们对产品进行合理的检验来验证产品设计的合理性及性能的可靠程度。
今天昌盛供水的技术人员要对金属软管的耐压项目进行论述:
耐压试验又称强度试验,属于安全性能指标试验。试验压力为公称压力的1.5倍,试验用加压介质为纯净的水,其氯离子含量不应超过25ppm。 每一支产品都要进行耐压试验。采用手动的或电动的试压泵加压,压力观测通常可用1.5--4倍试验压力量程的1.5级以上压力表,或等同功效的压力测试仪器。试验时,将软管试件平直放置,一端安装带有排气阀的堵头,另一端和试压泵出口管相连接,将水注入管内,排尽空气,关闭排气阀,然后缓慢增加压力至规定的试验压力值,保压5mm后,检查试样状况,有无渗漏、零件损坏等异常的失效形式出现。合格品要求不允许有渗漏迹象或零件损坏等异常的失效形式出现。
以上观点是昌盛供水的技术人员通过多年的实际检验工作,并根据一些相关技术资料总结出来的一套行之有效的检测技术和方法,也可用于新产品的试验与研究。目的在于引导行业各生产企业对产品性能检测的认识,使整个行业生产在保证产品质量的前提下,得到不断的发展。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
给水排水 生态环境部公布第二批生态环境执法典型案例(排污许可领域)近日,经中央全面深化改革委员会审议通过,生态环境部印发了《关于加强排污许可执法监管的指导意见》 (以下简称《指导意见》) 。《指导意见》提出,要加强典型案例指导,充分发挥典型案例的示范引导作用,有效震慑排污许可违法违规行为。 2022年4月11日,生态环境部通报排污许可领域8个典型案例,这些案例涉及无证排污、以欺骗手段获取排污许可证、超许可排放浓度排放污染物、不按证排污、未按照许可证要求开展自行监测、未提交执行报告、未建立台账、未进行排污登记等违法行为,相关属地生态环境部门依据《排污许可管理条例》等相关法律法规对涉案违法单位和人员予以严惩。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发