       金属软管的耐压检测,属于安全性能指标试验。进行耐压试验主要是为了检测软管有无渗漏,零件损坏等异常的失效形式出现,因为合格品要求不允许有渗漏迹象或零件损坏等异常失效形式出现。                                   目前,随着金属波纹软管生产设备,自动纵缝焊管机、高速自动成型机、编网、焊接等专用设备的引进和国产设备的不断研究与发展,金属波纹软管的生产企业规模不断发展壮大,软管生产效率的提高,大大的降低了产品的生产成本。而作为各类管路中柔性联接元件,金属波纹软管具有重量轻、耐腐蚀、耐高温、耐高压、吸收震动、弯曲灵活和使用寿命长等诸多优点,广泛应用于航空航天、石油化工、船舶、铁路。 微信图片_20210813082957.jpg

        生产企业比较注重产品的结构设计和生产成本,而用户着重于产品的稳定运行和可靠。优化设计和可靠运行都是非常有实际意义的,如何保证两个方面的统一和发展,这就需要我们对产品进行合理的检验来验证产品设计的合理性及性能的可靠程度。

        今天昌盛供水的技术人员要对金属软管的耐压项目进行论述:

   耐压试验又称强度试验,属于安全性能指标试验。试验压力为公称压力的1.5倍,试验用加压介质为纯净的水,其氯离子含量不应超过25ppm。   每一支产品都要进行耐压试验。采用手动的或电动的试压泵加压,压力观测通常可用1.5--4倍试验压力量程的1.5级以上压力表,或等同功效的压力测试仪器。试验时,将软管试件平直放置,一端安装带有排气阀的堵头,另一端和试压泵出口管相连接,将水注入管内,排尽空气,关闭排气阀,然后缓慢增加压力至规定的试验压力值,保压5mm后,检查试样状况,有无渗漏、零件损坏等异常的失效形式出现。合格品要求不允许有渗漏迹象或零件损坏等异常的失效形式出现。            

       以上观点是昌盛供水的技术人员通过多年的实际检验工作,并根据一些相关技术资料总结出来的一套行之有效的检测技术和方法,也可用于新产品的试验与研究。目的在于引导行业各生产企业对产品性能检测的认识,使整个行业生产在保证产品质量的前提下,得到不断的发展。