土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一机多库的原理与蒸发压力条的调整

一机多库的原理与蒸发压力条的调整

发布于:2022-04-12 14:28:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

 


一、什么是一机多库?


一台压缩机要同时向几个不同温度要求的库房供冷的制冷系统称为一机多库制冷系统。


而按制冷要求,总是希望高温库具有较高的蒸发压力,低温库有较低的蒸发压力。但实际上压缩机的吸入压力,总是随低温库而定。为使高温库得到较高的蒸发压力,以得到较高且恒定的蒸发温度,在高温库回气管路中设置了蒸发压力调节阀。这就使压力恒定在给定范围之内,而使阀后的制冷剂气体压力与压缩机吸气压力一致,既保证了系统中各个蒸发器在各自不同工况下正常工作,又有利 于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。


我们来看一张蒸发压力调节阀在制冷系统安装位置,如下所示:



蒸发压力调节阀安装在蒸发器出口管道上,蒸发压力调节阀一般用于一机多库的制冷系统中,蒸发压力调节阀作用是维持制冷系统各部分蒸发压力的稳定。


二、蒸发压力调节阀与一机多库调节


蒸发压力调节阀的工作原理是:阀盘受到入口处制冷剂液体压力和弹簧力的共同作用,我们来看下面的动图,GIF图很形象的说明了工作原理。当蒸发压力升高时,阀孔将开大,流出的制冷剂量会增加,使蒸发器内压力减少;反之,当蒸发压力降低时时,阀孔将关小, 流出的制冷剂量减小,使蒸发器内的压力升高。



蒸发压力调节阀的调节:

蒸发压力调节阀进行调整时,先接上压力表,根据冷库库温要求,将压力调到比冷库保持温度低5?10°C相应的饱和压力为 止。


一机多库调节:

如某库温要求为+5°C,采用 R22为制冷剂,该库相应蒸发温度应在0?-5°C,(这里取-5度,即:t0=t库温+△t= -5°C),对应的蒸发压力3.22bar;


低温库要求为-20°C,采用 R22为制冷剂,该库相应蒸发温度应在-25?-30°C,(这里取-30度,即:to = tm +△t=-30°C),对应的蒸发压力0.64bar。



一机多库为了稳定高、低温库蒸发器的工作温度,在高温库蒸发器回气管路中设置蒸发压力调节阀,用以控制高温库蒸发压力稳定在需要的压力范围。而同时在低温库回气管路中安装有止回阀,防止高温库制冷系统中气体流入低温库制冷系统,从而保证低温库制冷系统蒸发温度的稳定。



另外,我们还需要知道旁通阀。旁通阀是利用制冷剂压力和弹簧力的平衡原理来控制阀入口的压力。作为能量调节的热气旁通阀能提供一种自动调节方法,当制冷系统 的吸气压力降低到某一设定值时,热气旁通阀自动开启,即通过旁通高压制 冷剂蒸气至制冷系统的低压侧,来保持系统能在设定的最低吸气压力下正常 工作。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

缓冲水箱的作用与选择方法

  一、缓冲水箱的作用 1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。 由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。

回帖成功

经验值 +10