设计要求采用一根4*185+1*95的电缆,但因为手头没有,可否采用四根4*70+1*35的电缆并联使用?请各位不吝赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yangqihong-163


    你的问题是在不考虑经济的情况下,代替当然可以,也不必要用四根4*70+1*35的电缆,用三根即可。只是施工时要注意的是一定要保持三根电缆一样长度,不能超过2米,否责长的电缆在运行中由于电阻率的不同会烧坏。
    2008-03-22 22:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • chenchenzuo@co163
    可以
    2008-03-22 15:21:22

    回复 举报
    赞同0