土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四根电缆并联的问题

四根电缆并联的问题

发布于:2008-03-22 12:47:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计要求采用一根4*185+1*95的电缆,但因为手头没有,可否采用四根4*70+1*35的电缆并联使用?请各位不吝赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yangqihong-163


    你的问题是在不考虑经济的情况下,代替当然可以,也不必要用四根4*70+1*35的电缆,用三根即可。只是施工时要注意的是一定要保持三根电缆一样长度,不能超过2米,否责长的电缆在运行中由于电阻率的不同会烧坏。
    2008-03-22 22:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • chenchenzuo@co163
    可以
    2008-03-22 15:21:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅如何安装等电位联结?

住宅如何安装等电位联结?

回帖成功

经验值 +10