土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中性点常用的4中接地方式

中性点常用的4中接地方式

发布于:2022-04-11 10:04:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。电力系统接地运行方式涉及电网的安全运行、供电可靠性、用户用电安全等诸多重要问题。

在专业技术方面涉及电力系统、过电压与绝缘配合、继电保护、通信与自控、电磁兼容、接地设计等诸多领域,是一个内容广泛的系统问题。

我国中压电网的供电系统中,大部分为小电流接地系统(即中性点不接地或经消弧线圈或电阻接地系统)。我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,为此对这两种接地方式作以分析,对于中性点不接地系统,因其是一种过度形式,其随着电网的发展最终将发展到上述两种方式。

中性点经小电阻接地方式世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,原因是美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,而采用此种方式,用以泄放线路上的过剩电荷,来限制此种过电压。中性点经小电阻接地方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Altera核心板

 .EPM7064SL4 ·EPF81188GC232-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30RC240-3 ·EPF10K30ATI144-3 ·EP2SGX130GF1508C3 ·EP2S60F1020I4 ·EP1S60 ·EPF10K130EBC600-2X,·EP2A15B724C7 ·EPM570T100C5 ·EPF10K10ATC144-3 .EPCS16S16N EP610DC-15:Altera 半导体EP610DC-15EP610DC-30:Altera 半导体EP610DC-30EP610PC-35:Altera 半导体EP610PC-35EP9001PC-50:Altera 半导体EP9001PC-50EP900IPC-50:Altera 半导体EP900IPC-50EP910LC-35:Altera 半导体EP910LC-35EPC1441PC8:Altera EPC1441 增强型配置器件 EPC1441PC8EPC1441PI8:Altera EPC1441 增强型配置器件 EPC1441PI8EPC1441TC32:Altera EPC1441 增强型配置器件 EPC1441TC32 EPC1441TI32:Altera EPC1441 增强型配置器件 EPC1441TI32EPC16QC100:Altera EPC16 增强型配置器件 EPC16QC100EPC16QC100N:Altera EPC16 增强型配置器件 EPC16QC100NEPC16QI100:Altera EPC16 增强型配置器件 EPC16QI100EPC16UC88:Altera EPC16 增强型配置器件 EPC16UC88EPC16UI88:Altera EPC16 增强型配置器件 EPC16UI88EPC1PC8:Altera EPC1 增强型配置器件 EPC1PC8EPC1PI8:Altera EPC1 增强型配置器件 EPC1PI8EPC1SI8:Altera EPC1 增强型配置器件 EPC1SI8EPC2LC20:Altera EPC2 增强型配置器件 EPC2LC20

回帖成功

经验值 +10