正在加载...
阴影部分为露天露台,DQ处为走廊
为了荷载等效更合理,原来是拟在Q轴这里加了次梁
经过验算发现Q轴的次梁比DE跨主梁要高,容重要大
又拟用井字梁进行等效荷载
提问:
1)想问一下井字梁的大概思路算法
2)庭院这边是没有屋顶的,因此二层算庭院DQ走廊的时候加的次梁应该怎么改,在DQ跨再加次梁吗
全部回答(4 )
从实际工程角度出发,取消DE向的次梁,仅在Q轴设次梁来处理走廊和露台的高差。这样更合理。你计算量也小。
加高DE主梁
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.21 万条内容 · 2172 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
从实际工程角度出发,取消DE向的次梁,仅在Q轴设次梁来处理走廊和露台的高差。这样更合理。你计算量也小。
加高DE主梁